Приветствую вас, коллеги. Я в предыдущем опыте никогда с таким не сталкивался, поэтому прошу посоветовать.
В проектируемой схеме электроснабжения предприятия предусмотрена установка автономного дизель-генератора на 2.4 МВАб 1600 кВт. В то же время нагрузка на этом генераторе будет всего лишь порядка 420 кВт (до ввода дополнительного оборудования). Таким образом, мы получим серьезный избыток мощности, которую нужно куда-то девать. Существуют ли какие-то стандартные решения этого вопроса? Может быть, нужно подключать какую-то компенсаторную установку (это лишь предположение, потому что я никогда с таким не сталкивался и не имею понятия, что нужно делать). Заранее спасибо. |
|
|
Анонимус Нестандартный вопрос о генераторах 10.4.2009, 12:08
Oleg_n Избытка никакого не будет.
Генератор будет вырабат... 10.4.2009, 12:19
Анонимус Oleg_n, спасибо за ответ. То есть недозагрузка ген... 10.4.2009, 12:25
OBON Цитата(Анонимус @ 10.4.2009, 16:25) Oleg_... 14.4.2009, 17:33
Шаровая молния Она создаёт проблемы дизельному двигателю, который... 11.4.2009, 20:16
Михайло Кстати этот режим работы ДГ называется режимом хол... 14.4.2009, 19:13
ZavGar Цитата(Михайло @ 14.4.2009, 19:13) Кстати... 14.4.2009, 20:48
doro Перед тем, как начать решать технические проблемы,... 16.4.2009, 12:05
Anatoli в паралельной работе с сетью главное чтобгенератор... 7.6.2009, 22:14
prude Решали вопрос недогруза генератора подключением па... 8.6.2009, 14:01
Nick Для ДГА вредн как недогруз так и перегруз. Рекомен... 10.6.2009, 14:57![]() ![]() ![]() |
|