![]() Плавный пуск вентиляторов ДУ , Плавный пуск вентиляторов ДУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Плавный пуск вентиляторов ДУ , Плавный пуск вентиляторов ДУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
Добрый день! Помогите кто сталкивался с таким.... При проектировании гостиницы в Москве, столкнулся с проблемой выбора мощности ДГУ для потребителей 1-ой особой категории. В нагрузку, подключенную через ДГУ входит и система дымоудаления и подпора воздуха, с мощностью 1-о отсека - ДУ=120кВт (3штх30кВт) ПД=40кВт (10штх4кВт). При расчете мощности ДГУ с учетом пусковых токов вентиляторов получается сильно завышенная цифра, порядка 1000кВт, при фактической нагрузки 160кВт. Кто знает, допускается ли в систему дымоудаления ставить устройства плавного пуска двигателей или пускать двигатели с разбежкой в нес. секунд? И как к такому отнесуться пожарники и инспекторы?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
а двигатели все в раз могут пускаться? по гост на дгу дизель должен мочь пускать двигатель равный 50% своей мощности. если у вас на все в раз то дгу нужно будет порядка 200-250квт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
вышеуказанные двигатели пускаются все одновременно (1 пожарный отсек)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Рекомендую запускать двигатели с выдержкой времени в несколько секунд (сначала движки с более тяжелыми условиями пуска, потом все остальные). Никаких норм, ограничивающих это решение, не нашел.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 10.8.2009, 6:27 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Я видел кусочек такого случая на страничке "Пуск асинхронного двигателя от дизель-генератора" По теории вроде ничего сложного. Поочередный пуск двигателей обычно применялся на военной технике, на бортовых сетях с автономными системами питания (помню последовательность процесса пуски от ГТА).
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 ![]() |
У нас на ДУ стоят плавные пуски, но ДГУ на расчитана под Ду. Она тока освещение охрана и сигнализация.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 22:00 |
|
![]() |