Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Плавный пуск вентиляторов ДУ , Плавный пуск вентиляторов ДУ

dsa38
сообщение 6.8.2009, 14:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.11.2006
Пользователь №: 7780



Добрый день! Помогите кто сталкивался с таким.... При проектировании гостиницы в Москве, столкнулся с проблемой выбора мощности ДГУ для потребителей 1-ой особой категории. В нагрузку, подключенную через ДГУ входит и система дымоудаления и подпора воздуха, с мощностью 1-о отсека - ДУ=120кВт (3штх30кВт) ПД=40кВт (10штх4кВт). При расчете мощности ДГУ с учетом пусковых токов вентиляторов получается сильно завышенная цифра, порядка 1000кВт, при фактической нагрузки 160кВт. Кто знает, допускается ли в систему дымоудаления ставить устройства плавного пуска двигателей или пускать двигатели с разбежкой в нес. секунд? И как к такому отнесуться пожарники и инспекторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 6.8.2009, 14:59
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



а двигатели все в раз могут пускаться? по гост на дгу дизель должен мочь пускать двигатель равный 50% своей мощности. если у вас на все в раз то дгу нужно будет порядка 200-250квт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dsa38
сообщение 7.8.2009, 15:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.11.2006
Пользователь №: 7780



вышеуказанные двигатели пускаются все одновременно (1 пожарный отсек)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 10.8.2009, 6:23
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Рекомендую запускать двигатели с выдержкой времени в несколько секунд (сначала движки с более тяжелыми условиями пуска, потом все остальные). Никаких норм, ограничивающих это решение, не нашел.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 10.8.2009, 6:27


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSDrive
сообщение 1.9.2009, 11:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



Я видел кусочек такого случая на страничке "Пуск асинхронного двигателя от дизель-генератора" По теории вроде ничего сложного. Поочередный пуск двигателей обычно применялся на военной технике, на бортовых сетях с автономными системами питания (помню последовательность процесса пуски от ГТА).


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кип 85
сообщение 1.9.2009, 11:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15380



У нас на ДУ стоят плавные пуски, но ДГУ на расчитана под Ду. Она тока освещение охрана и сигнализация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 22:00
Rambler's Top100     