Здравствуйте! Генератор Fubac Ti 2600, по паспорту "220В 1~".
Если я правильно понял, то 220В, 1 фаза. Индикатор светится на обеих контактах розетки, между которыми 220В, Между землей и каждым из контактов по 110В, получается "ноля" нет, а имеем 2 фазы по 110? Заранее благодарен, Юрий |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Разумеется, индикатор светится на обоих выводах. Если один из выводов заземлить (система TN), то на одном будет 220 В относительно земли, а на другом (разумеется) ноль.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Спасибо!
Т.е. Вы предлагаете один из контактов розетки принять за "нейтраль" и заземлить? (Это важно, т.к. нейтраль генератора объединена с нейтралью подстанции....!) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Не понял, а откуда там нейтраль взялась, если генератор однофазный? Может быть что-то другое подсоединено к нейтрали ТП, а не нейтраль генератора? А напряжение относительно земли меряли? И что, 110 В?
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 5.8.2009, 13:10 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Когда покупали генератор на розетке надеялись получить фазу, нейтраль и землю,
Кабель с генератора завели в щиток: фазу (один котакт розетки) на автоматы через переключатель, нейтраль (второй котакт розетки) на шину "N" щитка, землю на PE. Сказали, что перед включением необходимо индикатором проверить фазу на розетке генератора и соответствующим образом подключить вилку... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Рекомендую почитать ПУЭ, п.1.7.100 и 1.7.101. Я так понимаю, в розетке на генераторе 3 контакта, и на двух из них (назовем их L1 и L2) есть напряжение. 3-й контакт назовем PE, т.к. на нем напряжение отсутствует. Теперь, если соединить эти контакты с существующей сетью, то L1 или L2 обязательно попадает на рабочий ноль N сети. Получается, что рабочий ноль оказывается под напряжением, что недопустимо. Если выполнить заземление одного из выводов генератора, например L1 (объединив с выводом PE генератора), то потенциал L1 провода сравняется с потенциалом земли, т.е. станет равным 0. От генератора прокладывается 3-проводная линия (L2=L, L1=N, PE), которая подключается к щитку на соответствующие шины L, N, PE. Провод L2 к щитку необходимо подключить через переключатель (как Вы и сделали). Я бы и N на всякий случай подключил через переключатель. Ну, вкратце, как-то так.
P.S. Под фразой "Если выполнить заземление одного из выводов генератора, например L1 (объединив с выводом PE генератора)" я конечно подразумевал, что необходимо выполнить контур заземления, к которому присоединить L1 и PE. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 5.8.2009, 15:29 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
[quote name='DoctorGauss' date='5.8.2009, 16:25' post='99974']
Если выполнить заземление одного из выводов генератора, например L1 (объединив с выводом PE генератора), то потенциал L1 провода сравняется с потенциалом земли, т.е. станет равным 0. Спасибо! Потенциал провода L2 останется 110В? Тогда где же обещанная в паспорте фаза 220В? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Ничего не понимаю...
Спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Напряжение - это разность потенциалов. Разность потенциалов между выводами генератора нам известна - 220 В. Теперь, если один из выводов заземлить, т.е. сообщить ему потенциал 0 В, то значит на другом будет потенциал 220 В.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Что-то страшновато землить вывод генератора..
Не спалить бы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Торопиться не надо (с) Этуш. Кавказская пленница.
Может еще кто-нить отпишется, кто поближе имел с этими генераторами дело. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Спасибо!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Ненене, поблагодарите, когда генератор спалите. А щас это преждевременно.
![]() -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
ну и прорблему тут раздули. Возьмите любой бытовой прибор, у него есть штепсельная вилка, которая имеет два абсолютно одинаковых контакта, так вот, вы когда телевизор включаетет в розетку вы что тоже вычесляете где фаза или ноль, и телевизору абсолютно пофиг фаза в розетке справа или слева. Также и с однофазным генератором- это двухполюсная машына переменного тока, где будет фаза а где ноль разнецы нет, ибо оба полюса не заземлены. К сети подключать генератор надо токо через видемый разрыв, это главное правило безопасности, не должно быть никаких связей с сетью. Через переключатель надо подключать к генератору как фазу так и ноль, и дальше у вас не будет ноля и фази, а будет просто два полюса с напряжением в 220В. При этом токопроводящие корпуса должны быть заземлены.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...Также и с однофазным генератором- это двухполюсная машына переменного тока, где будет фаза а где ноль разнецы нет, ибо оба полюса не заземлены... Для обеспечения работы нагрузки, разумеется, разницы нет. Есть разница с точки зрения электробезопасности. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.8.2009, 4:47 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Т.Е. фактически на выходе генератора две фазы по 110? (в паспорте 220В ~1)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Вот объясните мне, откуда взялось 110 В? Я так понимаю, в паспорте 220, 2 вывода. 220/2=110. Так что ли?
![]() Напряжение - это разность потенциалов. Т.е. должно быть 2 точки с разными потенциалами, и разность между ними и будет искомое напряжение. В генераторе разность потенциалов (напряжение) обусловлено наводимой в обмотке статора ЭДС. Таким образом есть 2 вывода обмотки, на которых и можно померить это напряжение. Если эту обмотку поделить строго пополам и среднюю точку вывести наружу, то разность потенциалов между этой средней точкой и концом обмотки (любым) будет 110 В. Теперь, если мерить напряжение одного из выводов относительно земли, то заранее нельзя сказать, какое напряжение Вы измерите, т.к. потенциал вывода генератора плавающий. Вот чтобы его зафиксировать, и применяется заземление. Потенциал заземленного ввода принимает потенциал земли, т.е. 0. Следовательно, второй вывод будет иметь потенциал относительно первого 220 В. 220-0=220 В - напряжение (разность между потенциалами). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.8.2009, 9:09 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
110 относительно земли за счёт ёмкостного тока. Видать мряли китайским тестером. Хотя и в зависимости от длинны проводов может и обычный вольтметр показать 110 в. Не забивайте дурным голову. Включайте и пользуйтесь. токо обязательно исключить любой контакт с питающей сетью, ибо в случае несчастного случая у Вас будет много лет свободного времени для познания тонкостей электротехники.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Еще раз.
Между (назову их рабочими) контактами розетки генератора тестер показывает 220В. Индикатор показывает наличие фазы на каждом из рабочих контактов розетки. Между замляным контактом розетки и каждым из рабочих контактов тестер показывает 110В. Я сделал вывод, что имеем 2фазы по 110В, а в пспорте написано 220В ~1, т.е. хотели иметь аналог обычной сетевой розетки (рабочий ноль, фаза, земля). Что произойдет с приборами у которых корпус "занулен"? Еще раз спасибо, Юрий. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |