Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет ТКЗ , характеристики кабелей

Гость_Гость_andrey_*_*
сообщение 17.9.2009, 16:12
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток, подскажите где можно взять активные и индуктивные сопротивления прямой и обратной последовательности для четырех жильных кабелей с сечением нулевой жилы равной фазной для расчета ТКЗ по ГОСТу, заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2009, 16:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18412
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В основном в том же ГОСТе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.9.2009, 7:35
Сообщение #3





Гости






В этом ГОСТе нет алюминиевых четырех жильных кабелей с нулевой жилой сечением равного фазной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2009, 18:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18412
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для акт.сопр. примените коэфф.1,65 из таблицы медных кабелей. Индуктивное оттуда же, без коэффициентов (геометрия та же).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_andrey_*_*
сообщение 19.9.2009, 9:30
Сообщение #5





Гости






Спасибо