Расчет ТКЗ , характеристики кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расчет ТКЗ , характеристики кабелей |
| Гость_Гость_andrey_*_* |
17.9.2009, 16:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток, подскажите где можно взять активные и индуктивные сопротивления прямой и обратной последовательности для четырех жильных кабелей с сечением нулевой жилы равной фазной для расчета ТКЗ по ГОСТу, заранее спасибо
|
|
|
|
|
17.9.2009, 16:27
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В основном в том же ГОСТе.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.9.2009, 7:35
Сообщение
#3
|
|
Гости |
В этом ГОСТе нет алюминиевых четырех жильных кабелей с нулевой жилой сечением равного фазной
|
|
|
18.9.2009, 18:11
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для акт.сопр. примените коэфф.1,65 из таблицы медных кабелей. Индуктивное оттуда же, без коэффициентов (геометрия та же).
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_andrey_*_* |
19.9.2009, 9:30
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Спасибо
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|