Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Бензогенератор и пусковые токи , генератор плохо справляется с пуском потребителей

TSDrive
сообщение 26.2.2010, 9:17
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



Цитата
Кроме этого возрастает время запуска (выхода на рабочий режим), что неблагоприятно сказывается на долговечности двигателя.
Не, это че, серьезно? Ударных токов нет, ударных моментов нет, а срок службы снижается? Новое слово в теории надежности электрических машин!!! Константин Николаевич Вакуленко лопнул бы от зависти.
Затяжной пуск может навредить движку только в одном случае -когда будет перегрев обмоток (и последовавшие за этим другие прелести) из-за ухудшения условий самовентиляции. Но рекомендации по настройкам устройств плавного пуска как раз и даются, чтобы найти оптимальный режим запуска...


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.