Расстояние от трансформаторной подстанции до мойки

krasavchik
сообщение 22.7.2009, 15:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15064



Какое минимальное расстояние от автомойки до встроенных КТП (трансформаторных подстанций)?
Возможно ли вообще разместить моечные посты в непосредственной близости от ктп? Мойка планируется в одном помещении на одном уровне с ктп! Вопрос: можно или нельзя и в каких СНиПах или ПУЭ это написано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.7.2009, 17:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23287
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Если не ошибаюсь, то в ПУЭ есть расстояния, зависящие от степени огнестойкости зданий. ПУЭ под руками нету, может из коллег кто подскажет точнее.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.7.2009, 21:03
Сообщение #3





Гости






ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
krasavchik
сообщение 23.7.2009, 8:39
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 15064



"4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:

1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т. п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения РУ и подстанций"

У меня встроенная ктп, на первом этаже общественного административного здания. Допускается ли разместить открытые моечные посты, рядом с ктп на одном уровне? То есть моечный пост буде прям "за стенкой", такое возможно? Это мокрый технологический процесс, может расстояние какое нужно предусмотреть от ктп, ведь влажность на мойке высокая!! Вот это меня интересует!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2009, 11:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23287
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну у Вас же не ПОД помещением, хотя можете подстраховаться и выполнить гидроизоляцию смежной стенки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова