Основание для замены способа прокладки кабелей , нужна помощь в поиске документа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Основание для замены способа прокладки кабелей , нужна помощь в поиске документа |
| Гость_Гость_Ольга_*_* |
3.7.2009, 10:57
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Заранее прошу прощения за корявость описания и полное невладение терминологией! Прошу вашей помощи вот по какому вопросу: в производственном помещении электрокабели идут к станкам по полу и стенам - есть ли какие-нибудь инструкции, правила или нормы, на которые можно сослаться для объяснения необходимости зашить эти кабели в металлические трубы? Заранее большое спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
3.7.2009, 11:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Главы из ПУЭ
2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей 2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять: 1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания. 2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене. В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.7.2009, 12:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо огромное!!! Очень выручили.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|