Разместить распредустройства в электропомещении с min зазорами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Разместить распредустройства в электропомещении с min зазорами |
14.10.2009, 14:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 15853 |
Электропомещение 5,9х2,3х2,4(H) м. С одного торца распашные наружу ворота на всю ширину и высоту помещения.
Необходимо разместить панели 0,4 кВ (типа Щ070) на длинной стене в один ряд. Общая длина панелей (с учетом двух торцовых) – 4,92 м. Ввод-вывод – кабели через пол. Проектировщик, ссылаясь на п.4.1.23 2) ПУЭ утверждает, что от торцовых панелей до торцовых стен должен быть зазор не менее 1 м, поэтому панели в помещение не влезут. ПУЭ читал. Хорошо читал Подскажите, какой должен быть минимальный зазор по торцам до стен? |
|
|
|
|
14.10.2009, 17:25
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 |
Ссылается то он правильно:
4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям: 1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м; 2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее: 1,0 м - при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м; если у вас есть в панелях, неогражденные неизолированные части, то в самом деле 1 метр.. а вообще, как я понимаю, - панели полностью закрытые до 2200 по высоте.. а если панель полностью закрыта то 0,8 метра |
|
|
14.10.2009, 17:30
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Щит одностороннего обслуживания, с боковыми стенками. Проходы ни к чему. И зазоры метровые тоже. Единственное, если для съемных боковушек (при наличии), чтоб снимать удобнее. Так по пол-метра у вас есть. А если весь шкаф сварной, то ведь его на заводе собрали и было удобно.. А почитайте ПУЭ вдвоем с проектировщиком.
Kosares, щиты стоят вдоль стены. посередке их не поставишь. Значит обслуга односторонняя. "Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания серии ЩО-70 .. Это сварные металлоконструкции, дополненные болтовыми соединениями узлов и профилей." Зачем проходы, куда проходить? Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2009, 17:55 |
|
|
14.10.2009, 19:40
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 |
Kosares, щиты стоят вдоль стены. посередке их не поставишь. Значит обслуга односторонняя. "Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания серии ЩО-70 .. Это сварные металлоконструкции, дополненные болтовыми соединениями узлов и профилей." Зачем проходы, куда проходить? ширина помещения 2,3 метра. обычно, если щиты не имеют дверей, то их ставят не вплотную к стене, а так чтобы и сзади проход тоже был и оборудование вывешивается на лицеврой панели. Поэтому проектировщик и оставляет метр. Ширина как я в инете нашел такого щита 0,6 м.. Вот и получается 1 +0,6 +0,8=2,4 только если я правильно понимаю, у этих шкафов есть прекрасная дверь впереди, открыв которую можно отключить и подключить все о чем мечтаешь и соответственно шкафы спокойно ставятся к стенке и остается более 1,5 метра.. может проектант о ней не знает!? |
|
|
|
|
14.10.2009, 19:53
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
странный какой то проектант, может он между строк читает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.10.2009, 3:29
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 15853 |
странный какой то проектант, может он между строк читает? Вероятно. Особенно плохо, когда идет сочетание малого представления объекта проектирования плюс чтение "между строк". Спасибо всем ответившим, договорились на разумном зазоре, исходя из удобства монтажа шкафа. |
|
|
15.10.2009, 12:25
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ширина помещения 2,3 метра. обычно, если щиты не имеют дверей, то их ставят не вплотную к стене, а так чтобы и сзади проход тоже был и оборудование вывешивается на лицеврой панели. Щиты одностороннего обслуживания в проходе не нуждаются. Если то только по малой нужде бегать Строго говоря и 2,3 не равно 2,4м. Чем больше с лицевой стороны места, тем лучше. Стесненные искуственно условия ни к чему. Недавно поставил шкаф с зазорами по 15см (ручек управления или чего другого по бокам нет). Надзор принял. Зачастую ВРУ вобще в нишу ставят. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|