Заземление дачного домика? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление дачного домика? |
| Гость_Лёлик_* |
3.8.2005, 17:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как правильно сделать заземление и контур дачного димика?
Какая схема этого контура и заземления? |
|
|
|
|
| Гость_Слава_* |
3.8.2005, 20:00
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ПТЭЭП Глава 2.7
Ну а практически добавлю, для грунтов средней влажности достаточно 3 электродов по 1,8 м на желательно большем удалении друг от друга, соединение - только сварка. |
|
|
| Гость_Лёлик_* |
4.8.2005, 9:34
Сообщение
#3
|
|
Гости |
У меня есть уже заготовки. Уголок 63 длинной 1.7м.
Данный уголок пригоден? Скажите пожалуйста какое минимальное расстояние между тремя электродами (уголками) по схеме треугольник. |
|
|
| Гость_Слава_* |
4.8.2005, 17:52
Сообщение
#4
|
|
Гости |
В НТД ограничений нет. Только сопротивление ЗУ.
Практически уголок пойдёт, проводник в земле по стали не менее ф 10мм. Читай ПУЭ, 7 издание Глава 1.7 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
8.11.2005, 14:58
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата(Лёлик) Как правильно сделать заземление и контур дачного димика?
Какая схема этого контура и заземления? |
|
|
19.12.2005, 20:36
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.12.2005 Пользователь №: 2722 |
если длина= 1.7( м) электрода ,то мин. расстояние между двумя 1.7 м
|
|
|
| Гость_Гость_* |
24.12.2005, 20:44
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Используй водопроводную трубу!Только самое главное чтоб она была в земле! и цепляй провод до счетчиков воды и кранов. Лишнее сопротивление тебе ни к чему! Но все же если есть время забей пару уголков (50мм). кстати допускается так же болтовое соединение. Только не забудь это все дело литолом замазать!!! Сопротивление меряй относительно все той же трубы.
|
|
|
|
|
| Гость_Феодор_* |
25.12.2005, 22:07
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Ага, чтобы труба разложилась поскорее. Заземлять - так по-правильному. Уголком ниже уровня промерзания.
Трубу (если она есть) тоже надо к заземлению подключать для уравнивания потенциалов. И через счётчики с кранами перекидывать перемычку. Если на столбах и в других домах выполнено повторное заземление, то надо заземлить нуль (система TN-C или TN-C-S), если нет, то вы получите у себя все перекосы нуля, так что лучше не заземлять (система TT). |
|
|
25.12.2005, 22:24
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.12.2005 Из: Сочи Пользователь №: 4522 |
Феодор-почему она разложиться должна?Если утечка будет, то сработает УЗО!Ладно, но сопротивление заземления относительно водяной трубы все же померять можно!Не бить же ему второе,рядом, чтоб его измерить!?
|
|
|
| Гость_Феодор_* |
26.12.2005, 9:11
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Если поставить УЗО и если не выполнять повторное заземление PEN (система ТТ), то большой ток по трубе не потечёт. Хотя УЗО всё равно свои 300 мА пропустит. А если земля и нуль соединены на щитке, как полагается, то труба становится нулевым проводником.
И вообще - заземления много не бывает. У человека и уголок уже есть, осталось только лопатой помахать. |
|
|
|
|
26.12.2005, 19:57
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
... лучше кувалдой.
Ну а соединить лучше сваркой - чарез 3-4 года сопротивление болтового соединения сильно возрастёт, но знать об этом никто не будет, до ч.п. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 7:37 |
|
|
|
|