Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Iном Iмакс

pasha5589
сообщение 4.7.2009, 17:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2009
Пользователь №: 14949



Купил счетчик с ном. током 10А и макс. 100А т.к. 5-60 небыло в наличии а нужно было срочно... И появился вопросик... при постоянном потреблении тока 3-4А не сильно большая погрешность будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 4.7.2009, 18:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Если Вы назовете тип счетчика, то можно ответить поточнее. Обычно, начиная с 0,2Iн (в Вашем случае это - 2А и более) счетчик вписывается в заявленный класс точности.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pasha5589
сообщение 4.7.2009, 19:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2009
Пользователь №: 14949



энергомера CE101
Класс точности 1
Число тарифов 1
Номинальное напряжение, В 230
Базовый (максимальный) ток, А 10 (100)

И еще вопрос что такое "Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч" ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 4.7.2009, 20:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Вот здесь его (счетчика) паспорт: http://energosystem.com.ua/counters/energomera/ce101.pdf
В таблице 2.2 написано, что с величины 0,2Iн счетчик гарантированно "вписывается" в класс точности.
На лицевой панели счетчика присутствует светодиод, который "моргает" с некоторой частотой (чем больше ток и, соответственно, мощность нагрузки, тем выше частота "моргания".) Так вот, "Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч" это количество "морганий" светодиода на один кВт*час электроэнергии.
Для старых, индукционных счетчиков (с диском) это - аналог величины "Оборотов диска на 1 кВт*час".
Т.е. исходя исходя из всего вышесказанного, этот счетчик можно применять в Ваших условиях.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.