Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

сопротивление изоляции , какое должно быть сопротивление изоляции?

grozoved
сообщение 4.9.2009, 13:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 15383



Сдраствуйте форумчане!
Ответьте мне на такой вопрос: Мы сейчас делаем ремонт освещения на заводе, ну и естественно встает вопрос о замене тех или иных кабелей! Так как завод старый то и кабеля не "молодые" (хотя разные попадаются) хотелось бы узнать при измерении сопротивления изоляции мегаомметром какое сопротивление считать нормальным, а какое Ненормальным. Кабеля разные: медь, аллюминий, ВВГ, АВБбШВ, ПВ, АПВ и т. д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 4.9.2009, 16:17
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



По нормам- не ниже 0,5 МОм, для кабельных линий до 1кВ. То что выше- это нормально. Но не советовал бы на ответственные ответвления оставлять кабель с такой изоляцией! Хотя бы запас от 50МОм и выше...


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 9.9.2009, 16:38
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Все эти измерения по Rизоляции сплошное шаманство, поскольку измеряется в сухой среде. Если даже перерезать кабель ножом до жилы -изоляция не измениться и в этом месте будет близка к бесконечности.