дроссели насыщения вдг 303-3 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
дроссели насыщения вдг 303-3 |
29.6.2009, 20:02
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
имеется аппарат вдг 303 но в нем отсутствуют дроссели насыщения их не вернуть думаю сделать сам может кто знает моточные данные сечение и вид сердечников какой зазор и сколько этих дроселей три или шесть если у кого есть информация пишите в личку или на адрес
eger@kanal7.ru спасибо |
|
|
eger дроссели насыщения вдг 303-3 29.6.2009, 20:02
Yurybka Имею з-х фазный трансформатор на 20кВА, аналогичн... 25.1.2011, 14:19
Vladimir_M Вот так выглядит дросель моточные данные ... 12.2.2011, 22:46
Yurybka Цитата(Vladimir_M @ 12.2.2011, 21:46) Вот... 25.2.2011, 10:42
Dubeckiy Ждём
Спасибо за фото. 25.2.2011, 21:44
Vladimir_M Данные на дроссель управления ВДГ 303: железо... 26.2.2011, 22:54
Yurybka Цитата(Vladimir_M @ 26.2.2011, 21:54) Дан... 7.3.2011, 23:32
Vladimir_M Данные списал с бирки. Думаю такие токи могут... 8.3.2011, 10:43
Yurybka Цитата(Vladimir_M @ 8.3.2011, 9:43) Данны... 8.3.2011, 13:43
DmitriyMon Цитата(Yurybka @ 8.3.2011, 13:43) Сегодня... 8.3.2011, 16:41
Yurybka Цитата(DmitriyMon @ 8.3.2011, 15:41) Зазо... 13.3.2011, 2:42![]() ![]() |
|