помогите советом (срочно)

Гость_Александр_И_*
сообщение 16.7.2009, 20:24
Сообщение #1





Гости






Помогите пожалуйста выяснить один очень важный для меня вопрос:

В помещении стоит трехфазный счетчик ИП СА4-И672М
3х220/380 V
50 HZ
3x10-20 A
225 rev(Kw/h)

При какой максимальной потребляемой мощности всей аппаратуры этот счетчик может сгореть, и какую максимальную мощность он может через себя пропустить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.7.2009, 21:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Больше двух номинальных максимальных токов я бы не давал.
Т.е. в терминах мощности P = 1.73 * 380 * * 2 * 20 = ... = 26 кВт (при чисто активной мощности.)
Если собираетесь подключать трехфазные двигатели, то больше 18...19 кВт счетчик не выдержит.
Если, конечно, Ваша цель - не сжечь счетчик icon_biggrin.gif .


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.