квартира , Описание Автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
квартира , Описание Автоматов |
21.6.2009, 9:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13655 |
Привет!
Опять я с глупым вопросом. Мне тут предложили прокладку кабелей в двух комнатной квартире,проекта конечно НЕТ. Так вот ,стоит распред.щит в квартире и там установлено счетчик, 2 автомата 50А(однополюсные), 3 автомата 16А(однополюсные),2 узо 16А(фаза ноль). Вот 3 автомата 16А(однополюсные) я так понимаю на освещение,2 узо 16А(фаза ноль) на розетки,а 1 автомата 50А(однополюсные) на печь,а куда еще один 1 автомата 50А(однополюсные)? Или я что то не так понял?. Подскажите,а то до этого всегда работал только по проекту . |
|
|
|
21.6.2009, 13:23
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Что за квартира такая двухкомнатная???? Слишком большие токи у автоматов...
|
|
|
21.6.2009, 15:22
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Или я что то не так понял?. Скорее именно так... УЗО без автомата не может быть, Два АВ 50А как стоят, до или после счётчика? Лучше фото в студию. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.6.2009, 15:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Или схему. Слишком большие токи у автоматов. Виртуально можно предположить печку с духовкой и проточный водонагреватель
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
22.6.2009, 3:17
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13655 |
Фото будет ,седня или завтро ,или схему нарисую
|
|
|
23.6.2009, 14:37
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13655 |
Привет.
Скажите лучше какие автоматы ставить. 1. Комната спальня 4 розетки.(Провод 2.5 кв.) 2.Комната гостинная 4 розетки.(провод 2.5 кв.) 3 Кухня 5 розеток..(провод 2.5 кв.) 4 Кухня Эл.печь(провод 4 кв.) 5 Ванна Стиральная машинка(провод 2.5кв) И куда цеплять звонок дверной. СПАСИБО!!!! |
|
|
23.6.2009, 16:14
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
1.16А
2.16А 3.16А 4.25А 5.16А на звонок можно поставить отдельный автомат 2А |
|
|
|
23.6.2009, 16:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. 16А
2. 16А 3. 16А 4. 25А 5. 16А + УЗО16/0,01 Над дверью... А освещения в квартире не предусмотрено?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.6.2009, 18:52
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Токи автоматов указаны для медного провода... Это я так - на всякий случай
Освещение во всех комнатах видимо питается от розеточных кабелей. Вводной автомат можно взять на 40 А двухполюсный. Провод, идущий от него, 6 кв.мм хватит. Вводной автомат должен находиться на лестничной площадке, главное не в квартире. |
|
|
23.6.2009, 19:27
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
24.6.2009, 1:59
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13655 |
|
|
|
24.6.2009, 6:43
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Вводной дифавтомат 40А 30мА, дальше:
1.16А 2.16А 3.16А 4.25А 5.16А + УЗО16/0,01 6.2А-звонок |
|
|
24.6.2009, 12:40
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13655 |
СПАСИБО большое!!!!!
|
|
|
24.6.2009, 17:33
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
А от перегрузки в жилых домах защита должна быть, не скажете? Ну вообще-то обычные бытовые автоматы собственно и защищают от перегрузки. Кратковременно они могут пропускать ток, кратный номинальному (B, C, D, ...), а длительно - не более номинального. А это и есть защита от КЗ и от перегрузки. Хотя данный факт не означает, что защита от перегрузки в квартире обязательна. Наверное, учитывая тот факт, что к розеткам может быть подключена произвольная нагрузка, то защищаться от ненормальных нагрузок нужно основательно. Могу сказать точно только одно: защита от перегрузки должна обязательно быть в электротермических установках (см. раздел 7 ПУЭ). |
|
|
24.6.2009, 21:31
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну вообще-то обычные бытовые автоматы собственно и защищают от перегрузки. Кратковременно они могут пропускать ток, кратный номинальному (B, C, D, ...), а длительно - не более номинального. А это и есть защита от КЗ и от перегрузки. Хотя данный факт не означает, что защита от перегрузки в квартире обязательна. Наверное, учитывая тот факт, что к розеткам может быть подключена произвольная нагрузка, то защищаться от ненормальных нагрузок нужно основательно. Могу сказать точно только одно: защита от перегрузки должна обязательно быть в электротермических установках (см. раздел 7 ПУЭ). ПУЭ п.3.1.10. ... Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых ... зданиях,... включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), ..; силовые сети ...... в жилых ... зданиях,..- только в случаях, когда ....может возникать длительная перегрузка проводников; СП31 п.11.3 Во внутренних сетях жилых ... зданий, как правило, следует применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями. Приведенные пункты означают, "что защита от перегрузки в квартире обязательна". "а длительно - не более номинального". а если на начало характеристики теплового расцепителя посмотреть. то можно убедиться, что независимо от буковки гарантированно автомат сработает только при 1,45Iн., а до 1,13(1,15)Iн и ухом не поведет. |
|
|
Гость_Гость_* |
26.6.2009, 9:31
Сообщение
#16
|
Гости |
Добрый день.
Мне кажется вы начали не с того. Сначала надо определиться с нагрузкой, т.е. 4,5кВт – квартира с плитой на природном газе или 10кВт – квартира с электроплитами (см. СП 31-110-2003). Насчет автоматов: 4,5кВт – 21,5А следовательно вводной автомат 25А, на освещение автомат 16А, розетки квартиры диф. автомат 16А 30мА, розетку стиральной машины диф. автомат 20А 30мА. 10кВт – 47,8А следовательно вводной автомат 50А, на освещение автомат 16А, розетки квартиры диф. автомат 16А 30мА, розетку стиральной машины диф. автомат 20А 30мА, плиту диф. автомат 40А 30мА. Это стандартное решение для квартир одно комнатных или трех комнатных это без разницы. Если Eugene78 ввиду имел квартиру повышенной комфортности, то это отдельная история. |
|
|
27.6.2009, 17:23
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
"розетку стиральной машины диф. автомат 20А 30мА."
Уважаемый гость, не надо вводить людей в заблуждение. Почитайте ПУЭ повнимательней. |
|
|
Гость_Гость_* |
27.6.2009, 19:29
Сообщение
#18
|
Гости |
Уважаемый дежурный пс-500, по поводу ввода в заблуждения. Читаем не хуже вашего.
По существу стиральная машина примерно 2 – 3кВт, будем считать на наихудший 3 кВт, 14А, следовательно 20А 30мА, так как вводной на 25А (селективность). Если имеете вы виду, что не нужно ставить диф. авт., так как стиральную машину. Можно считать стиралку, как стационарное оборудование. Здесь можно поспорить, например, а где защита от косвенного прикосновения (это железо с водой как ни крути)... |
|
|
27.6.2009, 21:38
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А чем не устраивает диф.защита линии СМ например УЗО 16/0,01 + АВ 16А? И зачем на линии освещения 16А, неужели 10А не достаточно? И нижеприведённую фразу, полагаю, надо понимать всё же не как стандартное решение, а только как Ваше мнение
Цитата Это стандартное решение для квартир одно комнатных или трех комнатных
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.6.2009, 22:03
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Если мне не изменяет память ПУЭ требует для стиральных машин УЗО с током утечки 10мА. И насчет автомата 20А (это уже сугубо мое мнение) розеток выдерживающих ток в 16А не так уж много, а тем более 20А,поэтому мне не понятно, зачем нужен автомат превышающий максимально выдерживаемый ток розетки. Тем более, что в этой ситуации даже 10А достаточно.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 21:50 |
|