Коллеги помогите определиться для суда могут или нет работать в параллель трансформаторы со следующими параметрами:
1) Тип ТМ 180/6 схема и группа соединений Y/Yo - 12 сторона ВН 6000В 17,3 А сторона НН 400В 260 А Ек% 5,31; 2) Тип ТМ 250/10 схема и группа соединений Y/Yн - 0 сторона ВН 6000В 24,1А сторона НН 400В 361,2 А Ек%4,69. Фактически они не работают в паралель но как объяснить не электрику почему и что с большим сопротивлением висит дополнительной нагрузкой на другом. Зранее благодарен за ответ!!! |
|
|
|
|
17.6.2009, 12:43
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 |
5. Условия параллельной работы трансформаторов
1. Напряжения ВН и НН должны быть одинаковы. Коэффициент трансформации не должен отличаться больше, чем на 0,5% 2. Группы соединения обмоток трансформаторов должны быть одинаковы 3. Напряжения кз Uк должны быть одинаковы, отличие не больше 10% 4. соотношение мощностей S1 к S2 не должно быть больше 1/3 При нарушении условий параллельной работы возникают уравнительные токи и загрузка трансформаторов отличается от номинальной. |
|
|
17.6.2009, 14:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.6.2009 Из: Подпорожье Лен. область Пользователь №: 14786 |
Это в ПТЭЭП я нашел а как сам расчет произвести чтобы и дураку было понятно!!!
|
|
|
17.6.2009, 15:01
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
дураку - ПУЭи инструкции по трансам
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
|
17.6.2009, 17:27
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Ек% напряжение (ЕДС) короткого замыкания должны быть одинаковыми.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
| Гость_xxx_* |
17.6.2009, 18:48
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Ппробуйте примитивным способом из математики.
Исходное ТР1=260А Ек=5.3% Тр2=360А Ек=4.7% округлим для простоты При параллельной работе суммарный ток будет равен=620А Ис простой математики: 620 ( Ек искомое)=260/5.3+360/4.7 конечно надо считать по полной мощности, но упростим расчёты и примем А=кВА в относительных еденицах Ек ( искомое)=620/(260/5.3+360/4.7)=4.9 потом просчитаете точнее. Таким образом нагрузка распределиться ТР1=260х(4.9/5.3)=240.7А ТР2=360х(4.9/4.7)=375А Таким образом один транс будет недогружен,а другой перегружен |
|
|
17.6.2009, 23:11
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Таким образом один транс будет недогружен,а другой перегружен Так для этого есть примечания в условиях на параллельную работу трансформаторов: " При этом не один из трансформаторов не должен быть перегружен".
|
|
|
|
|
18.6.2009, 8:36
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.6.2009 Из: Подпорожье Лен. область Пользователь №: 14786 |
Спасибо понял! Попробую это разжевать для суда!!!!
|
|
|
18.6.2009, 20:31
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Вопрос "вдогонку". А трансформаторы у Вас действительно на разное напряжение (6 и 10 кВ)? Или описка?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
20.6.2009, 14:13
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 |
Вопрос "вдогонку". А трансформаторы у Вас действительно на разное напряжение (6 и 10 кВ)? Или описка? написано: ) Тип ТМ 180/6 схема и группа соединений Y/Yo - 12 сторона ВН 6000В 17,3 А сторона НН 400В 260 А Ек% 5,31; 2) Тип ТМ 250/10 схема и группа соединений Y/Yн - 0 сторона ВН 6000В 24,1А сторона НН 400В 361,2 А Ек%4,69. 180/6 и 250/10 это полная мощность/рабочее напряжение на которое расчитана изоляция 250-й мотался на 6 кВ |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|