Коллеги помогите определиться для суда могут или нет работать в параллель трансформаторы со следующими параметрами:
1) Тип ТМ 180/6 схема и группа соединений Y/Yo - 12 сторона ВН 6000В 17,3 А сторона НН 400В 260 А Ек% 5,31;
2) Тип ТМ 250/10 схема и группа соединений Y/Yн - 0 сторона ВН 6000В 24,1А сторона НН 400В 361,2 А Ек%4,69.
Фактически они не работают в паралель но как объяснить не электрику почему и что с большим сопротивлением висит дополнительной нагрузкой на другом.
Зранее благодарен за ответ!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Александров...
сообщение 17.6.2009, 12:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 19.3.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851



5. Условия параллельной работы трансформаторов

1. Напряжения ВН и НН должны быть одинаковы. Коэффициент трансформации не должен отличаться больше, чем на 0,5%
2. Группы соединения обмоток трансформаторов должны быть одинаковы
3. Напряжения кз Uк должны быть одинаковы, отличие не больше 10%
4. соотношение мощностей S1 к S2 не должно быть больше 1/3

При нарушении условий параллельной работы возникают уравнительные токи и загрузка трансформаторов отличается от номинальной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektrikPMZ
сообщение 17.6.2009, 14:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 15.6.2009
Из: Подпорожье Лен. область
Пользователь №: 14786



Это в ПТЭЭП я нашел а как сам расчет произвести чтобы и дураку было понятно!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 17.6.2009, 15:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



дураку - ПУЭи инструкции по трансам


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 17.6.2009, 17:27
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Ек% напряжение (ЕДС) короткого замыкания должны быть одинаковыми.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 17.6.2009, 18:48
Сообщение #6





Гости






Ппробуйте примитивным способом из математики.
Исходное
ТР1=260А Ек=5.3%
Тр2=360А Ек=4.7%
округлим для простоты

При параллельной работе суммарный ток будет равен=620А
Ис простой математики:
620 ( Ек искомое)=260/5.3+360/4.7 конечно надо считать по полной мощности, но упростим расчёты и примем А=кВА в относительных еденицах
Ек ( искомое)=620/(260/5.3+360/4.7)=4.9 потом просчитаете точнее.

Таким образом нагрузка распределиться
ТР1=260х(4.9/5.3)=240.7А
ТР2=360х(4.9/4.7)=375А

Таким образом один транс будет недогружен,а другой перегружен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 17.6.2009, 23:11
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Таким образом один транс будет недогружен,а другой перегружен
Так для этого есть примечания в условиях на параллельную работу трансформаторов: " При этом не один из трансформаторов не должен быть перегружен".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektrikPMZ
сообщение 18.6.2009, 8:36
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 15.6.2009
Из: Подпорожье Лен. область
Пользователь №: 14786



Спасибо понял! Попробую это разжевать для суда!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.6.2009, 20:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Вопрос "вдогонку". А трансформаторы у Вас действительно на разное напряжение (6 и 10 кВ)? Или описка?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 20.6.2009, 14:13
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Цитата(mic61 @ 18.6.2009, 22:31) *
Вопрос "вдогонку". А трансформаторы у Вас действительно на разное напряжение (6 и 10 кВ)? Или описка?

написано:
) Тип ТМ 180/6 схема и группа соединений Y/Yo - 12 сторона ВН 6000В 17,3 А сторона НН 400В 260 А Ек% 5,31;
2) Тип ТМ 250/10 схема и группа соединений Y/Yн - 0 сторона ВН 6000В 24,1А сторона НН 400В 361,2 А Ек%4,69.

180/6 и 250/10 это полная мощность/рабочее напряжение на которое расчитана изоляция

250-й мотался на 6 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения