Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Реактивная мощность , Реактивная мощность

Rintik24
сообщение 5.6.2009, 20:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 14729



Ситуация такова ! фидер 10 кВ протяженность порядка 12 км в начале линии присоединён завод с тр-м 1000 кВа установлен счётчик Меркурий 230 ( считает активную и реактивную энергию ) по показаниям реактивная энергия намного превышает активную !!! затем идут 7 КТП по 160-250 кВА и в конце линии насосная станция !! установлен учёт на стороне 10 кВ и опять эл.счётчик указывает на превышение реактивной энергии над активной ! вопрос при снятии на голове фидера показаний учёта и снятии показаний учётов у потребителей выходит огромный небалланс !!!! до 50 % !!!!! при условии что проверен учёт на всех ТП-КТП !!!!! Подскажите пожалуйста !! получается во всём вина выработка реактивной энергии в начале и конце линии ???? спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 5.6.2009, 21:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
по показаниям реактивная энергия намного превышает активную !!!
Может у Вас ТП и КТП , не нагружены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rintik24
сообщение 5.6.2009, 21:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 14729



ну загрузка не большая !!!! так по равнозначным фидерам без подобных потребителей небаланс 0-7 %
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 5.6.2009, 21:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



небаланс + или -?И какие счетчики у потребителей?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rintik24
сообщение 5.6.2009, 21:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 14729



небаланс + !!! у нас в сетях применяют счётчики Меркурий 230 или ЦЭ6803 В но в основном Меркурий 230 ART ! Для примера Отпущено с подстанции 320000 кВт/ч ! собрано по потребителям 175000 кВт/ч и выявился небаланс 145000 кВт !! все счётчики неоднократно проверены !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 5.6.2009, 21:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



А счётчики подключены то верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 5.6.2009, 22:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Rintik24 @ 5.6.2009, 20:38) *
...Для примера Отпущено с подстанции 320000 кВт/ч ! собрано по потребителям 175000 кВт/ч и выявился небаланс 145000 кВт !! все счётчики неоднократно проверены !!!

Давайте сначала о терминах... Вы имеете в виду небаланс активной энергии? Той, что измеряется в кВт*час? Если так, то реактивная энергия здесь не при чем. Счетчики типа "Меркурий" считают отдельно активную и реактивную энергию.
Как бы не были загружены трансформаторы потребителей (в номинал, или холостой ход), баланс активной энергии должен соблюдаться при условии отсутствия генерации в этой радиальной сети, и правильно подключенных и исправных приборах учета.
Это что же, в Вашей местности нарушается закон Кирхгофа? Не пугайте нас. icon_biggrin.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 6.6.2009, 0:18
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
!! все счетчики неоднократно проверены
Если счетчики проверены! Тогда - либо воруют, либо неправильно подключены, либо неправильно подсчитаны и введены коэффициенты . Счетчики больше считать не могут , а вот меньше - "запросто".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.6.2009, 9:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(KIVOK @ 6.6.2009, 0:18) *
Если счетчики проверены! Тогда - либо воруют, либо неправильно подключены, либо неправильно подсчитаны и введены коэффициенты . Счетчики больше считать не могут , а вот меньше - "запросто".



Насчет "...воруют" У меня 8 субчиков сидят на ВЛ-10кВ. При внезапной проверке обнаружил 2 незаконных присоединения на стороне НН трансформаторов. КТП полностью не опломбируешь, они хозяйские. Сейчас думаю изолированные колпаки на вывода 0,4кВ напялить под пломбу, да и шины заменить на изолированный провод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rintik24
сообщение 6.6.2009, 12:20
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 14729



счётчики проверены !! подключение правильное ! да и КТП эти наши РЭСовские и даже не расчётные ! только в начале линии завод который который работает в 30 % мощности !!! и там всё проверено и опломбировано !! и на конце линии стоит ПКУ (пункт комерческогоучёта ) установлен он на опоре и счётчик там же !! залезть туда невозможно и воровать неоткуда !!! и коэфициэнты правильные !!!!! потому что баланс по подстанции соблюдается ! я и спрашиваю может ли влиять реактивка на потери в этой линии ??? ведь теряется до 150000 кВт ч каждый месяц !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2009, 12:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9354
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А КТП то потребляют или нет? Вот туда и уходит!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 6.6.2009, 13:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну тогда вспоминаем ТОЭ:
Формула для расчета потерь активной мощности:
dP = (P^2+Q^2)*R/U^2
Потери мощности зависят от реактива, следовательно и потери энергии зависят.
Попробуйте прикинуть.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 6.6.2009, 18:49
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
потому что баланс по подстанции соблюдается ! я и спрашиваю может ли влиять реактивка на потери в этой линии ??? ведь теряется до 150000 кВт ч каждый месяц !!!
Если Вам удастся списать 50% электроэнергии на потери в линии., то нам хотелось-бы тоже узнать как это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rintik24
сообщение 6.6.2009, 20:56
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 14729



в том то и дело !! что не удаётся !!! icon_biggrin.gif списать !! вот только нет законных оснований у нас чтобы заставить потребителя компенсировать реактивку у себя !! а не сбрасывать её в сеть !!!!!!! хотя они и сами не знают что творят !!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 6.6.2009, 21:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А что у Вас с ними в Договоре написано по поводу реактива?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rintik24
сообщение 6.6.2009, 21:23
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 14729



В том то и дело !! Энергосбыт не указывает штрафы за превышение tgФ !!! мы можем только рекомендовать установку компенсир.устройств !! ну нас и ласково но посылают !!

[ковыряя в ухе]:
А чё, собственно, кричим-то?


Сообщение отредактировал AlexPetrov - 6.6.2009, 22:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 7.6.2009, 12:21
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Rintik24 @ 6.6.2009, 20:23) *
... мы можем только рекомендовать установку компенсир.устройств !! ну нас и ласково но посылают !!

А кто "вы", а кто "они"? Обычно, энергоснабжающая организация всегда права, не попрешь против нее. А у вас какие-то высокие отношения...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2009, 15:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9354
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Автор, дай схему, а то у тебя то баланс есть, то его нет, не понятно, покажи где стоят счетчики


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.6.2009, 16:59
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Костян челябинский @ 7.6.2009, 15:58) *
Автор, дай схему, а то у тебя то баланс есть, то его нет, не понятно, покажи где стоят счетчики


Ага! И еще вопрос, все-таки вы кто: ЭСО или абоненты ЭСО, а все остальные субчики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rintik24
сообщение 7.6.2009, 18:23
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 14729



МЫ - Сетевая компания !!! мы не являемся энергоснабжающей организацией !! энергоснабжающая организация это -Энергосбыт !! Энергосбыту похрен на то что у нас идут потери !! и они палец о палец не стукнут что бы прописать в договоре штрафы за превышение реактивки !!! их главная задача собрать деньги с потребителей ! и Энергосбыту даже выгоднее что у сетевой компании потери потому что сетевая компания гарантировано выкупит эти потери да ещё и по высокой цене !!! зачем выбивать деньги и копить дебиторку !!! ( вот такой вот у нас паразитический энергосбыт !)
ДЛЯ сурового Костяна !!!!! Баланс идёт по питающей подстанции !!! П/С 35/10 кВ имеет 4 отходящих фидера !!! и при снятии показаний на вводе и по одходящим линиям всё сходится !! отпадает вопрос в неисправности и не точных коэфициэнтах на самой головной подстанции !!! и вот мы снимаем счётчик на голове фидера и по ТП-КТП и тут выходит небаланс !!!


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 18:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены