Отключение силового трансформатора , порядок отключений/переключений коммутационного оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключение силового трансформатора , порядок отключений/переключений коммутационного оборудования |
3.6.2009, 22:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
Такой простой вопрос чайника....
Подскажите пожалуйста порядок отключений/переключений коммутационного оборудования (или проще говоря распред устройства на 110 кВ) при выводе одного их двух параллельно работающих силовых трансформатора. По русски говоря стоит на подстанции 2 старых силовых трансформатора... и хочу их заменить на 2 новых... для этого и нужно порядок отключений и переключений аппаратуры чтобы сначала перевести всю нагрузку на один тр-р , заменить отключённый тр-р, потом перевести всю нагрузку со старого на новый тр-р , заменить старый и передать часть всей нагрузки на новый поставленный...и уаля 2 новых тр-ра работают |
|
|
|
4.6.2009, 0:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Если у вас есть ОРУ (РУ)-110 кВольт, да еще с двумя трансами, то у вас должен быть Целый штат обученного персонала-эксплутационников . В обязанности которого и входит оперативные перелючения согласно наряда или распоряжения.
Но судя по делитантскому вопросу человеком не имеющим к энергетике ни малейшего отношения, а вырезано, у вас стоит задача как-бы переложить нагрузку с 2-х трансов работающих каждый на свою секцию на один. Затем вывести из работы один из трансов, и при этом живым остаться и чтобы перерыва в энергоснабжении никто не заметил, акуратненько второй транс (вернее масло и медь) продать-- и вуаля Мужик!!! вырезано За грубость и неуважение - предупреждение. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.6.2009, 1:02
Причина редактирования: Нарушение Правил
|
|
|
4.6.2009, 7:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
А размещать вопросы таких горе-воров-энергетиков и имеющих прямую угрозу жизни людей от электрического тока---это как: уважение или грубость. Таких чайников нужно вычислять по МАКу и правоохранительным органам сдавать. Вы только представьте: этот чайник-специалист ночью с толпой подвижников-металлистов лезет на стодесятку из трансформатора, который стоит под нагрузкой, медь добывать. Сгорят все мгновенно, и даже те кто в двадцати метрах стоять будет. Ихние тупые головы динамическим ударом об ячейки расплющит при КЗ.
Предупреждение необаснованное и прошу СНЯТЬ. Сообщение отредактировал yjriy - 4.6.2009, 7:39 |
|
|
4.6.2009, 8:03
Сообщение
#4
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
yjriy, прошу обосновать Ваши выводы.
bazzuga, проясните причину запроса, пож-ста. |
|
|
|
4.6.2009, 9:13
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
удалено
AlexPetrov пишу диплом на тему ..Повышение эффективности открытой тп 110/35/10/6 кВ путем реконструкции в закрытую тп методом совмещенной реконструкции и нового перманентного строительства без вывода из оборота производственных мощностей». Если хотите проветить то г.Орёл вуз ОГАУ Поддержите перепалку - проследуете за угол. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.6.2009, 10:07
Причина редактирования: Предупреждение
|
|
|
4.6.2009, 10:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Схему в студию!!!!
Если речь идет о реальной ПС, идешь к ДЭМ или др. оперативному персоналу и просишь стандартный бланк переключений "Вывод в ремонт тр-ра № такой-то" и "Ввод в работу тр-ра № такой-то" -------------------- |
|
|
4.6.2009, 10:59
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
нате схему старую и новую моего варианта...(6 кВ я перевёл на 10 кВ т.к 6кВ уже устарело как бы ...знаю что в Москве новые пс уже на 10 кВ не строят а на 20 кВ т.е не 110/10 а 110/20)
выкладываю в таком качестве т.к тут 1 метр максисум можно выкладывать Костян челябинский, спасибо большое! даже чёто не подумал сходить к дежурным пс...только вопрос дадут они эту информацию или нет??? вдруг там найдётся такой же тип который подозревает что я ночью проберусь с группой людей через 3-х метровый забор с колючей проволокой, сделаю все переключения , разберу Тр-р и т.д... Сообщение отредактировал bazzuga - 4.6.2009, 11:10 |
|
|
|
4.6.2009, 12:11
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Бланков несколько нужно будет. Первый (вывод в ремонт Т-1) лучше взять у дежурного ПС или на ОДС. Написать бланк можно, при условии, что замене трансформатора не будет мешать оборудование оставшееся в работе, а это лучше определить непосредственно на ПС.
И ещё вопрос оффтоп: а как физически вы будите переводить существующие сети 6 кВ на 10 кВ? Замена класса напряжения повлечёт за собой замену оборудования у потребителя, питающегося от секций шин. Серьёзное дело затеяли... -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
4.6.2009, 12:23
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
Max_Ti, ну во первых это всего лишь дипломный проект, а во вторых если это реально сделать перевести 6 на 10,то это на будущее, лет через 5 когда кризис пройдёт , предприятия станут на ноги и позволят себе заменить оборудование
Сообщение отредактировал bazzuga - 4.6.2009, 12:29 |
|
|
4.6.2009, 13:34
Сообщение
#10
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
bazzuga, Вы б не скрин экрана выкладывали, а те файлы, что в Word уже вставляли. Разрешение вышло мелким, обозначения трудночитаемы.
Костян челябинский прав, если есть возможность переговорить с персоналом данной ПС, возьмите образцовые бланки оттуда, попутно советую поинтересоваться нарядом-допуском, необходимым при проведении работ по замене силовых трансформаторов, - это вполне и красиво может вписаться в дипломный проект. Если получите отказ, хорошо попросите оперативников нашего форума, сообща напишут бланки переключений. |
|
|
|
4.6.2009, 14:08
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
AlexPetrov Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов...загружаю ворд, за архивированный ворд и пишит ошибку
http://uploading.com/files/12OMWMOU/Схема ПС Советская.docx.html://http://uploading.com/files/12OMWMOU...тская.docx.html://http://uploading.com/files/12OMWMOU...тская.docx.html -старая схема http://uploading.com/files/5ZSMZEPT/Советская2.vsd.html мой вариант ( чуть не доделан ) Сообщение отредактировал bazzuga - 4.6.2009, 14:10 |
|
|
5.6.2009, 6:36
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Убогое, видимо учебное заведение, где ни исходного материала для дипломного проекта предоставить, ни на практику направить не могут. Есть два выхода: или купить готовый проект (лучше сразу диплом), или изучить Инструкцию по переключениям в электроустановках (утверждена Приказом Министерства энергетики РФ N 266 30 июня 2003 г.). Инструкция достаточно простая и доходчивая, изложена система необходимых переключений. А вот дальше я готов ответить на любые конкретные вопросы по ходу проектирования.
|
|
|
5.6.2009, 9:48
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
yjriy, ты не знаешь ничего про то как я проходил практику и то как нас учат и пишишь опять свои умозаключения... и я не собираюсь писать диплом а уже почти написал!
doro, я думаю что тут уже люди в возрасте и учились все давно а кто получает второе высшее или просто получает высшее то наверняка знают как учат... щас учёба совсем другая...кто хочет сам учится не дают... только дай на лапу... а практику я не проходил настоящую производственную на подстанции...т.к когда я пришёл и сказал что я студент по направлению из института, хочу пройти в Орёлэнерго практику мне сказали ты тут нам не нужен (на что в институте только пожали плечами)!!! И попал я к дипломному руководителю который в энергетике нехрена не шарит а идей у него хоть отбавляй, приходится самому вертеться т.к если подойдёшь к другому кто шарит преподу он скажет или дай на лапу или иди к своему дипломному руководителю... А попросил я для того эти переключения т.к я разрабатываю перманентный способ реконструкции ПС чтобы при этой реконструкции не отключать производственные мощности т.к я закрываю подстанцию в здание (т.е обстраиваю пс стенам и,заливаю монолитные плиты и т.д...это трудно объяснить вот так на словах) также применяю на все напряжения которые на пс круэ (как знаете круэ занимают 5% от всей площади ру) а не проста поменять выключатели разъединители и т.д!!! тут можно расписывать и раписывать много ещё чего интересного, но проф.энергетик который наверно и не знает что такое круэ пишет тут чушь и проста показывает свою необразованность...а только и знает повторять что я хочу трансформатор разобрать и сдать...Мужик!!! щас деньги приличные можно заработать на другом!!! это спец вопрос в моём дипломе и я не буду его тут озвучивать!!! а зарабатывают деньги таким способом такие проф энергетики как ты! Прошу модераторов запретить писать или забанить проффесионального энергетика который пишет какую то чушь, наверное из его профессиональной деятельности.... Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.6.2009, 10:16 |
|
|
5.6.2009, 10:52
Сообщение
#14
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
2 All, комментарии ситуации прекращаем, далее идём по запросу автора.
bazzuga, Visio у меня не установлен, новую схему не смотрел, старая в Word'е открылась. Но я имел в виду выкладку не офисного документа - Word или Visio, а графический вариант схемы в более лёгком варианте, к примеру gif-формат, ибо качать более мегабайта одной схемки, да ещё терпя изуверства аплоада, мало кому захочется... Направления работы Вам даны, это поиск документов, беседы с оперативным персоналом ПС. На возникшие конкретные вопросы будут даваться ответы. |
|
|
5.6.2009, 11:23
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата yjriy, ты не знаешь ничего про то как я проходил практику и то как нас учат и пишишь опять свои умозаключения... и я не собираюсь писать диплом а уже почти написал! doro, я думаю что тут уже люди в возрасте и учились все давно а кто получает второе высшее или просто получает высшее то наверняка знают как учат... щас учёба совсем другая...кто хочет сам учится не дают... только дай на лапу Да учитесь на здоровье, если это так. Просто надавно несколько подобных случаев в украине наблюдалось по поводу среза одорудования буквально под нагрузкой. По поводу взяток за обучение---жаль конечно, но это повсеместный факт. |
|
|
5.6.2009, 11:32
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
|
|
|
5.6.2009, 11:35
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Да нет. по поводу газа-это политические разборки. Они этими разборками задолбали все народонаселение украины.
|
|
|
5.6.2009, 11:51
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Ответишь на вопросы - получишь бланк .
Какой транс нужно вывести в ремонт? Режим заземления нейтралей? Есть ли АВР по низкой стороне? Уточни про Т-3 и Т-4: одна обмотка 10 кВ, другая - 6 кВ, не ошибся? (я не видел таких трансов). PS: на счёт практики. Пишется письмо с просьбой от института на директора компании - шансов больше чем самому ходить в службы. Сообщение отредактировал Max_Ti - 5.6.2009, 11:53 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
5.6.2009, 12:06
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 |
- Мне не вывести в ремонт транс а заменить старый на новый(точнее 2 старых на 2 новых, а оставшиеся 2 тр-ра убираю с пс вообще или на другую пс их перекинуть) (на старой схеме 4 напряжения и 4 маломощных трансформатора я делаю 2 более мощных на 3 напряжения , как говорилось выше 6 кв я убираю остаётся три напряжения..)
- на 110 с эффективно-заземлённой нейтралью, 10и 35 изолированная нейтраль - по низкой стороне автоматическое включение резерва есть такие тр-оры существуют это не фантастика (документация пс этой имеется) Сообщение отредактировал bazzuga - 5.6.2009, 12:31 |
|
|
5.6.2009, 12:34
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
так судя по схемам, идет перестройка всего РУ 110кВ. Происходит переход со схемы с обходной секцией шин на схему 4х секций шин... а ты говоришь "просто поменять транс.." тут не бланк переключений, а целый план производства работ (ППР) составлять надо.
По поводу " не вывести в ремонт транс а заменить старый на новый" ,так замена - один из видов ремонта, в любом случае необходимо снять напр-ие со всех сторон, создать видимые разрывы цепи, защтить персонал от наведенного напр-ия, от случайного вкл-ия и т.д. и т.п., так что бланк переключения и на вывод в ремонт и на замену - один и тот же -------------------- |
|
|