Расчет установленной мощьности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расчет установленной мощьности |
| Гость_captleo_* |
12.12.2005, 5:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста
В ВСН59-88 и вышедшему ему в замен СП 31-110-2003 установленная мощьности на одну розетку (включая оргтехнику) (для общественных зданий) 60Ват!!! При проектировании электросети для питания компьютеров возникла несостыковка ведь реально компьютер потребляет 400-500Вт. Согласно проекту на это здание от 1993г. установленная мощьность и проектировалась согласно ВСН 99-88 (60Ват), щас я провожу модернизацию электропитания рабочих мест и установленная мощьность реално у меня повышается значительно, то есть у энергонадзора надо будет просить повышение установленной мощьности. Как проектировать? |
|
|
|
|
13.12.2005, 18:01
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.10.2005 Пользователь №: 4013 |
Интересный ты человек
В ВСН и СП 60Вт это бытовая розетка, вернее мощность на неё. Также как и В СП так и в ВСН были рабочие места , т.е. силовые розетки а именно компы, Ру которых 0,5 кВт. И как ты додумался их к бытовым розеткам приписать. Т.е если проектировались розетки как 60 ват , то это не компы, а просто розетки и скорей всего они так показаны чтобы мощность занизить, а в реале другое. И еще .. энергонадзор мощности не выдает, он отвесает за соответствия нориативным докам ... Мощ-сть выдается энерговырабатывающей орг-ей, ТУ выдается сетями или орг-ей кот обеспечивает тебя этой Р. И еще...не установленная мощность, а расчетная. И еще... не все так просто. Кто тебе просто так мощ добавит? Как ты переделываешь проект(основание - смена владельца, реконстр. и т.д.; в общем за"""ся писать) В личку если что |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 8:38 |
|
|
|
|