Добрый день.
Помогите пожалуйста. У нас реконструкция нескольких помещений в высотном административном здании. Электроснабжение этих помещений осуществляем непосредствено от ВРУ здания кабелем ВВГнг-LS. Заказчик выдвинул замечания "В соответствии с нормативами на электроснабжение высотных зданий должен быть применен кабель ВВГнг-FR-LS". Правомочны ли его требования. Перерыл нормативы. Упоминание о FR встретил только в новых пожарных СП 6.13130.2009, и касается это только систем противопожарной защиты. |
|
|
|
|
25.5.2009, 14:45
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Насколько мне известно кабели с индексом FR (огнестойкие) в высотных зданиях необходимо прокладывать только до ответственных электроприемников I категории (в т.ч. противопожарная защита). Причем конструкции по которым прокладываются кабели FR и (каб. лотки, короба) должны быть тоже огнестойкие и это недешево. Если в ваших помещениях нет потребителей I категории то соответственно и кабель FR не нужен. Поскольку в ПУЭ и СП-31-110-2003 раздел 14, т.к. нет прямых указаний на применение кабелей FR это можно использовать как аргумент при разговоре с заказчиком. Хотя если заказчик "хочет" и способен за это платить то это его право. Иван посмотрите МГСН 4.19-2005 (Московские нормы для проектирования высотных зданий) и ТСН 31-332-2006 (Питерские нормы по высотным зданиям) может что там найдете. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 0:40 |
|
|
|
|