Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как лучше , питание домика

Олега
сообщение 16.5.2009, 23:17
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Делал раньше резервное питание домиков с однофазным питанием. А тут попался с трехфазным. Я задумался:
Нагрузки однофазные. При пропадании одной фазы от ВЛ (при ПН в ТП или обрыве) вроде не резон переходить на питание от генератора. Что можно присоветовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 16.5.2009, 23:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Я бы присоветовал ПЭФ-301 от Ваших земляков из Новатек-Электро http://www.novatek-electro.com/production.htm

Сообщение отредактировал Andrey59 - 16.5.2009, 23:48


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2009, 8:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Прикинул, вполне можно на 3-х ПЭФ реализовать режим: пока одна фаза в обрыве- переход на другую фазу, если нет двух фаз - запуск генератора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 18.5.2009, 21:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



А может и одна фаза всю нагрузку потянет


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2009, 14:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrey59 @ 18.5.2009, 21:14) *
А может и одна фаза всю нагрузку потянет

Заказчик пожелал не запускать генератор до вырубания последней фазы. Посидел, порисовал, выложил для щелбанов:
Прикрепленный файл  ___1.pdf ( 25.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 874
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 1.6.2009, 19:06
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



вопрос номер раз есть механическая блокировка от паралельного включения КМ 1иКМ 2 ?
Вопрос номер пара а что вас защищает от обрыва нуля на ВЛ


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 1.6.2009, 21:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(димитри @ 1.6.2009, 18:06) *
Вопрос номер пара а что вас защищает от обрыва нуля на ВЛ

Да ПЭФ-301 и защищает


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2009, 8:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(димитри @ 1.6.2009, 20:06) *
вопрос номер раз есть механическая блокировка от паралельного включения КМ 1иКМ 2 ?
Вопрос номер пара а что вас защищает от обрыва нуля на ВЛ

Ответ номер раз - на схеме треугольничек между контакторами и есть механическая блокировка (VM 5-1).
По вопросу номер пара - частично ответил Andrey59. Не нравится мне неотключаемая при перекосах часть на LLS. А перетащить вниз (после ПЭФов) весь их смысл пропадает. Мозги раскарякой icon_redface.gif

Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 8:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2009, 13:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Еще посмекал, вот результат:
Прикрепленное изображение

Логика: если приоритетная фаза паршивая, то, при переключении ПЭФ на другие, она отключается до LSS. Доводить такую фазу до ПЭФов ни к чему - они от нее все равно откажутся.
Вроде как LSS уберечь получается. Штука дорогая, при этом АВВ диапазон допустимого питания не дает.
Прошу продолжить линч maniac.gif

Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2009, 20:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПЭФ установил бы после АВР, чтобы контролировать исчезновение фазы в ком. аппаратах.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2009, 20:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Добрый вечер, Гомед. На лету ухватить не смог icon_redface.gif Можно изложить подробнее?
По задумке:
1. при пропадании одной (двух) фаз - переключение на оставшиеся (оставшуюся). При восстановлении - переход в начальное состояние.
2. реле управления нагрузками снижают ток на вводе за счет откл. неосновных нагрузок, не дают сработать вводному АВ. по возможности вновь подключают.
3. генератор запускается при пропадании (или выходе из заданного диапазона напряжения) последней фазы (ну и обрыве нуля). После АВР уже общая шина

дп. Sразреш.=20 кВА , генератор не определен 3Ф 25-30 кВА. Не стал рисовать, но слева поставил четырехполюсный контактор А26, справа трехполюсник А30. АВВ такое прописывает.

Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2009, 21:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Добрый вечер, Олег.
Перечисленные пункты алгоритма контроля и защиты, по-моему, не изменятся, если то же самое выполнено после АВР (шин), при этом будут охвачены контролем сеть с генератором.
Не последнюю роль играют и контактная система контакторов АВР, от их надежности, ведь исчезновение фазы может быть и на них, но это уже за пределами контроля.
По-моему, чем ближе контроль к нагрузкам, тем надежнее.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2009, 21:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Контроль сети необходим до контактора. Один из переключателей попутно эту функцию и выполняет.
Предлагаете контакты контактора вставить в разрыв проводников основной цепи от LSS к ПЭФ? Так они НР. Еще один ПЭФ ставить для заводки АВР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2009, 22:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Просто, не вижу связи работы АВР с функционированием ПЭФ и LSS.
Предлагаю, ПЭФ и LSS организовать после КМов на общих шинах.
Вообщем дело Ваше, удачи.

Сообщение отредактировал gomed12 - 2.6.2009, 22:06


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.6.2009, 11:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Олега, еще раз посмотрел схему повнимательнее.
Раз нагрузка однофазная достаточно одного ПЭФа, его установил бы после АВРа, LSS можно оставлять на месте, хотя и его можно перенести к ПЭФу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 3.6.2009, 11:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Нагрузка то однофазная но разбросана по разным фазам наверное из-за выделенной мощности по 3х фазной сети и по моему один ПЭФ ограничивает использование трехфазной разводки внутри здания (схема конечно получилась шибко навороченная) Просто gomed12 опирается на ту аксиому о которой часто забывают - реле напряжений (типа ЕЛ-11, ПЭФ) контролируют сеть до точки присоединения и совсем не контролируют после места присоединения. Мое мнение схема представленная должна работать


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.6.2009, 13:41
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 2.6.2009, 22:06) *
Просто, не вижу связи работы АВР с функционированием ПЭФ и LSS.
Предлагаю, ПЭФ и LSS организовать после КМов на общих шинах.

Между АВР и LSS связи нет, а между АВР и ПЭФ прямая связь - один из ПЭФ (любой) дает сигнал на запуск генератора.
На общих шинах задачу можно выполнить, но это уже другая задача, такая и не ставилась. Только в пределах "задумки". Пропадание фазы или нуля с генератора заказчика не страшит.

Andrey59 "схема конечно получилась шибко навороченная"
Стоимость желаемых удобств (управление неосн. нагрузками и переключатели фаз) составила всего около 50тр., объявлена заказчику и испуга не вызвала icon_biggrin.gif значит шлифую, сочиняю распред.часть и на завод.

Если кем будут усмотрены корявки в представленной схеме, прошу указать, пока заказ не оформил, есть время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 3.6.2009, 13:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Главное междуфазное замыкание не устроить особенно на монтаже


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.6.2009, 13:56
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrey59 @ 3.6.2009, 13:48) *
Главное междуфазное замыкание не устроить особенно на монтаже

Аппаратную причину исключает подключение к 12-й ноге, а при монтаже только расцветка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SilanseR_*
сообщение 3.6.2009, 14:27
Сообщение #20





Гости






Уважаемые профи , подскажите , в ванной светильник из 2 лапочек , перегарели , купил новые лампочки не горят может что то с патронами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 7:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены