Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет токов КЗ , требуется для расчета данные транса

Гость_КЗ_*
сообщение 8.7.2009, 13:05
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Для расчета токов однофазного кз требуются технические данные однофазного масляного трансформатора 10/0,23 кВ 4кВА (а именно сопротивление Zt), перерыл все справочники, завод-изготовитель затрудняется с ответом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.7.2009, 6:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(КЗ @ 8.7.2009, 17:05) *
...перерыл все справочники...

Не верю! (с) К.С. Станиславский. icon_wink.gif
Для определения Rт и Xт требуется знать следующие величины:
- Рк = 140 Вт - потери короткого замыкания;
- Uк = 4,7% - напряжение короткого замыкания;
- Sном = 4 кВА - номинальная полная мощность трансформатора;
- Uнн =0,23 кВ - номинальное напряжение низкой стороны трансформатора.

Pк и Uк взяты отсюда.
Формулы для определения Rт и Xт есть в любом справочнике, а также в нормативных документах. Например, РД 153-34.0-20.527-98, формулы 6.4 и 6.5., или ГОСТ 28249-93, формулы 3 и 4.
Zт=корень(Rт^2+Xт^2).

По моим расчетам Rт=0,463 Ом, Xт=0,415 Ом, Zт=0,622 Ом.

А если еще короче, то достаточно знать, что в относительных единицах Uк=Zт.отн.
Тогда в абсолютных единицах: Zт=Zт.%*Uнн^2/(Sном*100), Ом.
где Zт.%=Zт.отн*100%=4,7% - справочные данные.
Zт=4,7*230^2/(4000*100)=0,622 Ом.




Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.7.2009, 6:43


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_кз_*
сообщение 9.7.2009, 12:49
Сообщение #3





Гости






большое спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 10.7.2009, 13:15
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Да не за что. Это Вам спасибо, подкинули хорошую идею, а то она мне как-то не пришла в голову.
Теперь в программе "Аврал" версии 2.2 можно рассчитывать ток ОКЗ при питании от однофазных трансформаторов мощностью 1.25, 2.5, 4 и 10 кВА. Пользуйтесь на здоровье.
Программу можно скачать отсюда.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 21:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены