Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Время срабатывания УЗО 300мА , не могу найти

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 13.5.2009, 14:05
Сообщение #1





Гости






Подскажите, пожалуйста, какое время срабатывания у УЗО 300мА. А то не могу найти. И какой обычно испытательный ток срабатывания берется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.5.2009, 16:05
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Вот табличка времени отключения УЗО в зависимости от диф. тока:
IDn 2 IDn 5 IDn 500 А
0,3 0,15 0,04 0,04

Иными словами, при номинальном токе утечки время отключения не более 0,3 секунды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.5.2009, 4:28
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Андрей_* @ 13.5.2009, 18:05) *
Подскажите, пожалуйста, какое время срабатывания у УЗО 300мА. А то не могу найти. И какой обычно испытательный ток срабатывания берется?

По каталогу ИЭК для ВД1-63, АД12, АД14 и т.д. указывается время отключения не более 40 мс при номинальном диф. токе. Ток срабатывания УЗО варьируется в пределах 0,5-1,0*Iдиф. Рекомендую также почитать ГОСТ Р 50807-95 "Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током" и ГОСТ Р 51327.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков".

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.5.2009, 4:45


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_AIM_*_*
сообщение 10.6.2009, 7:06
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Андрей_* @ 13.5.2009, 14:05) *
Подскажите, пожалуйста, какое время срабатывания у УЗО 300мА. А то не могу найти. И какой обычно испытательный ток срабатывания берется?


ГОСТ Р 51327.1 касается дифавтоматов, для УЗО используется ГОСТ Р 51326.1 п 5.3.12 (Таблица 1 - Стандартные значения времени отключения и неотключения для работы при наличии дифференциального тока), где указывается время расцепления от 0.3 до 0.04 секунду, в зависимости от величины дифференциального тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Электрокотгарри_*
сообщение 14.8.2009, 19:21
Сообщение #5





Гости






Обратите внимание, существуют так называемые селективные УЗО, где селективность определеляеться выдержкой времени при срабатывании, их маркировку, простите, не упомню, попробуйте через поисковик найти