Время срабатывания УЗО 300мА , не могу найти |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Время срабатывания УЗО 300мА , не могу найти |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
13.5.2009, 14:05
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите, пожалуйста, какое время срабатывания у УЗО 300мА. А то не могу найти. И какой обычно испытательный ток срабатывания берется?
|
|
|
|
13.5.2009, 16:05
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Вот табличка времени отключения УЗО в зависимости от диф. тока:
IDn 2 IDn 5 IDn 500 А 0,3 0,15 0,04 0,04 Иными словами, при номинальном токе утечки время отключения не более 0,3 секунды. |
|
|
14.5.2009, 4:28
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Подскажите, пожалуйста, какое время срабатывания у УЗО 300мА. А то не могу найти. И какой обычно испытательный ток срабатывания берется? По каталогу ИЭК для ВД1-63, АД12, АД14 и т.д. указывается время отключения не более 40 мс при номинальном диф. токе. Ток срабатывания УЗО варьируется в пределах 0,5-1,0*Iдиф. Рекомендую также почитать ГОСТ Р 50807-95 "Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током" и ГОСТ Р 51327.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков". Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.5.2009, 4:45 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Гость_Гость_AIM_*_* |
10.6.2009, 7:06
Сообщение
#4
|
Гости |
Подскажите, пожалуйста, какое время срабатывания у УЗО 300мА. А то не могу найти. И какой обычно испытательный ток срабатывания берется? ГОСТ Р 51327.1 касается дифавтоматов, для УЗО используется ГОСТ Р 51326.1 п 5.3.12 (Таблица 1 - Стандартные значения времени отключения и неотключения для работы при наличии дифференциального тока), где указывается время расцепления от 0.3 до 0.04 секунду, в зависимости от величины дифференциального тока |
|
|
|
Гость_Электрокотгарри_* |
14.8.2009, 19:21
Сообщение
#5
|
Гости |
Обратите внимание, существуют так называемые селективные УЗО, где селективность определеляеться выдержкой времени при срабатывании, их маркировку, простите, не упомню, попробуйте через поисковик найти
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:44 |
|