Гость_net_man_* |
10.5.2009, 11:20
Сообщение
#1
|
Гости |
как быть, часто на схемах зарубежной техники
(подтвержденной нашими сертификатами) на землю контачат разные кондесаторы, фильтры, варисторы и т.п. причем оба контакта сетевого входа. как быть если в доме придусмотрено на каждом щите повторное заземление нуля. тогда получится замыкание некоторых элементов входной цепи и соответственно не правильная работа этой цепи. и еще я заметил там, за кардоном любят на схемах точно указыать какой штырек вилки на фазу, а какой на ноль должен быть подключен. и на вилках иногда видно L, N, земля. в связи с этим хочу спросить, есть ли какие-то требования на какой контакт розетки подключать фазу(правый или левый)? |
|
|
|
11.5.2009, 1:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
В России такого правила нет.
Если бы это было важно куда подключать L а куда N, розетки делались бы конструктивно с защитой от неправильного подключения. Однако, монтажные организации придерживаются культуры производства и устанавливают эти правила внутренними документами. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
11.5.2009, 18:04
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
как быть если в доме придусмотрено на каждом щите повторное заземление нуля. тогда получится замыкание некоторых элементов входной цепи и соответственно не правильная работа этой цепи. Вы, наверное, имели ввиду третий зануляющий провод (от заземляющих контактов розеток) идёт в этажный щит? Это как раз хорошо. В аппаратуре стоят элементы защиты, которые соединены с этим третьим зануляющим проводом. Если его нет, то и защиты нет. |
|
|
11.5.2009, 19:27
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Имел в свое время проблемы с закордонными фазами и нулями. Не хотел газовый котел работать с автономным бензогенератором. По этому поводу создана страница http://rzdoro.narod.ru/bd_1_5.htm Но, что самое интересное, в конце концов оказалось, что после выполнения правильного заземления котел работал хоть с правильной полярностью,хоть с обратной. Хотя в паспорте прописано, что фазу/ноль соблюдать нужно.
|
|
|
|
Гость_net_man_* |
12.5.2009, 0:52
Сообщение
#5
|
Гости |
Вы, наверное, имели ввиду третий зануляющий провод (от заземляющих контактов розеток) идёт в этажный щит? Это как раз хорошо. В аппаратуре стоят элементы защиты, которые соединены с этим третьим зануляющим проводом. Если его нет, то и защиты нет. по схеме деталь соедена одним контактом с нулевым штырьком, другим на заземляющий штырек при включении вилки эта деталь закорачивается,т.к. земля и ноль в щите гальванически замкнуты и соответственно не выполняет роль, предусмотренную производителем. |
|
|
12.5.2009, 21:00
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Как раз таки и выполняет, отводя волну перенапряжения с рабочего нуля и фазы на зануляющий проводник.
|
|
|