Ток ХХ трансформатора. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ток ХХ трансформатора. |
14.5.2009, 14:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 |
Здравствуйте.
Неизвестный сварочник, только трансформатор, мощность 30 кВт. При включении на 220 в ток Х.Х. 7А. И однотипный 7кВт Х.Х. 5А, не греются. Можно ли считать такой ток Х.Х. нормальным для такой мощности? |
|
|
|
|
18.5.2009, 9:15
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Если не греются, то нормально.
Пии такой мощности и косинусе 0.8 рабочий ток примерно 160А. 7/160=0.044(4.4%). Вполне. |
|
|
26.5.2009, 6:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 |
Цитата Если не греются, то нормально. Пии такой мощности и косинусе 0.8 рабочий ток примерно 160А. 7/160=0.044(4.4%). Вполне. Благодарю. |
|
|
![]() ![]() |
|