Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ток ХХ трансформатора.

ПАПУАС
сообщение 14.5.2009, 14:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9027



Здравствуйте.
Неизвестный сварочник, только трансформатор, мощность 30 кВт. При включении на 220 в ток Х.Х. 7А.
И однотипный 7кВт Х.Х. 5А, не греются. Можно ли считать такой ток Х.Х. нормальным для такой мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 18.5.2009, 9:15
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Если не греются, то нормально.
Пии такой мощности и косинусе 0.8 рабочий ток примерно 160А. 7/160=0.044(4.4%). Вполне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПАПУАС
сообщение 26.5.2009, 6:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9027



Цитата
Если не греются, то нормально.
Пии такой мощности и косинусе 0.8 рабочий ток примерно 160А. 7/160=0.044(4.4%). Вполне.

Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 10:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены