Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Коммутация группы вентиляторов , Как лучше коммутировать группу вентиляторов

Dimich-krutan
сообщение 8.5.2009, 9:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый,
есть группа вентиляторов 4 шт по 3кВт каждый всего три группы каждая группа должна включаться от внешнего сигнала, я предполагал в целях экономии поставить по контактору на 12кВт на каждую группу, и простые автоматы на каждый вентилятор без теплового реле, поскольку на вентиляторах есть термоконтакты.
А в другом подобном проекте контакторы стоят на каждый вентилятор, катушки 4-шт каждой группы соеденены в параллель и коммутируются одновременно.
Подскажите как лучше сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 8.5.2009, 14:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В тех. характеристиках контакторов должен быть указано чем и с какой уставкой защищать контакты этого контактора. Хотя по моему после каждого к.з. надо делать ревизию контактов контактора. Если ваш вводной автомат подходит по току контакторам то хорошо.
Каждая схема имеет свои плюсы и минуса. При включении 4х пускателей надо глянуть на бросок тока при включении. Я бы делал по первому варианту, а для начала категорически советую ГОСТ Р 50030.4.1-2002 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Контакторы и пускатели" (введен 01.01.2004 г.).


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 1:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены