Имеется котельная состоящая из двух помещений и объединённых бытовым блоком.
В первом помещении установлены три котла ДКВР-10-13, в другом два ПТВМ-30.
Электроснабжение котельной происходит от двух трансформаторов питающихся от ГПП ...Энерго.
Требуется ли аккумуляторное аварийное освещение помещений котельной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 8.5.2009, 22:50
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(fvgt-2009 @ 8.5.2009, 12:34) *
...
Электроснабжение котельной происходит от двух трансформаторов питающихся от ГПП ...Энерго.
Требуется ли аккумуляторное аварийное освещение помещений котельной.

Здравствуйте всем.
Согласно ПУЭ п.6.1.21-6.1.29, если помещения котельной отнесены к особой группе 1 категории электроснабжения или имеется только один источник электроэнергии, тогда аварийное освещение от аккумуляторов или от дизельной станции потребуется. В остальных случаях достаточно от разных трансформаторов, которые запитываются от разных независимых источников электропитания.
С уважением.

Сообщение отредактировал OBON - 8.5.2009, 22:51