8.5.2009, 9:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13663 |
Имеется котельная состоящая из двух помещений и объединённых бытовым блоком.
В первом помещении установлены три котла ДКВР-10-13, в другом два ПТВМ-30. Электроснабжение котельной происходит от двух трансформаторов питающихся от ГПП ...Энерго. Требуется ли аккумуляторное аварийное освещение помещений котельной. |
|
|
|
8.5.2009, 22:50
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... Электроснабжение котельной происходит от двух трансформаторов питающихся от ГПП ...Энерго. Требуется ли аккумуляторное аварийное освещение помещений котельной. Здравствуйте всем. Согласно ПУЭ п.6.1.21-6.1.29, если помещения котельной отнесены к особой группе 1 категории электроснабжения или имеется только один источник электроэнергии, тогда аварийное освещение от аккумуляторов или от дизельной станции потребуется. В остальных случаях достаточно от разных трансформаторов, которые запитываются от разных независимых источников электропитания. С уважением. Сообщение отредактировал OBON - 8.5.2009, 22:51 |
|
|