Заземление электроустановок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление электроустановок |
7.5.2009, 14:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14278 |
Помогите разобраться. Чему равняется сопротивление заземлителя в системе свыше и до 1 кВ (предполагается сделать одно общее заземление)? Как для системы 1 кВ-0,5 Ом?
И нужно ли предусматривать заземление эл.оборудование постоянного тока? И чему равняется сопротивление. |
|
|
|
|
7.5.2009, 19:59
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Получается, что не более 4 Ом (при вторичном напряжении 0,4 кВ). Это если одно общее ЗУ для установок до и выше 1 кВ. Например, трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ.
|
|
|
7.5.2009, 20:05
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14278 |
Спасибо за ответ. А что делать с эл.оборудованием постоянного тока? Для них нужно предусматреть отдельное заземляющее устройство?
|
|
|
8.5.2009, 9:16
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Используется одно общее заземляющее устройство. Его сопротивление должно удовлетворять требованиям для всех электроустановок, для которых оно используется.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2026, 2:38 |
|
|
|
|