7.5.2009, 15:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2005 Пользователь №: 3496 |
Помогите разобраться. Трансформатор тяговой подстанции 6кВ/600В (ТМРУ). После него стоит выпрямитель на лавинных диодах (ВАКЛЕ). Все это питает контактную сеть городского транспорта - тролейбусы. На стороне 6кВ установлен анализатор параметров сети, который регистрирует реактивную мощность со знаком минус, т.е. идет генерация реактивной мощности. Откуда? Помогите понять
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_электрик_*_* |
8.5.2009, 12:26
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Имхо, из-за отрицательного сопротивления лавииных диодов
|
|
|
8.5.2009, 13:39
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Тут могут быть несколько вариантов.
Рекуперации, как я понимаю, на троллейбусах нет. Остаются 2 причины появления этой минус реактивки: 1. неправильное подключение трансформатоов тока и напряжения. 2. вульгарная перекомпенсация. Использование автоматических устройств коммутации в конденсаторных компенсирующих устройствах в условиях быстро меняющихся нагрузок приводит к тому, что конденсаторные банки коммутируются с опозданием, и в моменты, когда ТП работает практически на ХХ, конденсатор оказывается подключенным с емкостью как для рабочего режима. В-общем, информации недостаточно. Когда и в каких размерах вылезает реактивка? Где включен анализатор? Какие мощности и нагрузки? Кстати, о птицах. В некоторых режимах электронный счетчик на железнодорожной тяговой подстанции регистрировал минус активную, то есть генерацию. Вот такие пироги с котятами. Сообщение отредактировал Roman_D - 8.5.2009, 13:40 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 4:00 |
|
|
|
|