Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение счетчиков энергии

marsel
сообщение 7.5.2009, 15:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2008
Из: Татарстан
Пользователь №: 11701



Кто подскажет, какое оборудование мне понадобится, чтоб подключить электросчетчик на КТП 10/0,4 кВ на высоковольтную сторону.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 7.5.2009, 16:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Трансформатор напряжения, 2-ва трансформатора тока, счетчик


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 7.5.2009, 19:22
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Кто подскажет, какое оборудование мне понадобится, чтоб подключить электросчетчик на КТП 10/0,4 кВ на высоковольтную сторону.
Если вы устанавливаете счетчики коммерческого учета то необходима вся согласованная документация и Госповерка всех приборов учета, включая и измерительные трансформаторы. Если вы хотите вести технический учет.То все равно должна быть тех .документация на подключение этих приборов. В любом случае ваши приборы должны проходить Метрологию. А все остальные действия - это Ваша "головная боль"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 7.5.2009, 21:39
Сообщение #4





Гости






ТН трехфазник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 8.5.2009, 12:07
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Трасформаторы ток, трансформаторы напряжения, испытательная коробка, счетчик. По необходимости с GSM модемом


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения