| Гость_Player_* |
7.10.2005, 18:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Объясните пожалуйста, в таблице выбора проводников указано что 1.5 кв. мм медный провод рассчитан на ток максимум 16 А, и в то же время рекомендуется устанавливать на такой проводник автомат номиналом 16 А, но автомат же по перегрузке срабатывает не сразу. Получается что провод может загорется, разве это правильно ставить 16 А автомат на 16 А проводник ? Или в таблице указаны заниженные значения ?
|
|
|
|
|
7.10.2005, 20:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Провод может выбираться:
1. По экономической плотности тока - Баланс качество-потери; 2. По допустимой потере напряжения; 16 А - это ток, который не нагревает проводник при нормальных условиях. Автомат защиты на 16А - это ещё говорит только о том, что он рассчитан на номинальный ток 16А и всё. Параметры его срабатывания зависят от типа расцепителей и графика временно-токовой зависимости. Что то ещё вертиться добавить...Вспомню, надо - добавлю. |
|
|
| Гость_Феодор_* |
8.10.2005, 0:09
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Автомат срабатывает не сразу, ну и провод загорается не сразу. Если номиналы сходятся - ставьте и не дёргайтесь.
|
|
|
10.10.2005, 9:12
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
16А для кабеля - это номинальный ток прописанный по ПУЭ. Производители кабельной продукции стараются чтобы их провода имели больший номинальный тока, т.е. запас. При этом кабель имеет такую характеристику как допустимый ток перегрузки, который составляет до 1,3 от номинального тока. Получается что при токе 1,3 от номинального сработает тепловой расцепитель автомата, а кабель останется целым.
|
|
|
|
|
27.10.2005, 12:33
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2005 Пользователь №: 2207 |
Вот смотрю ПУЭ таблицу 1.3.6 и вижу что для одножильного провода 1,5 квадрат в воздухе допустимый длительный ток равен 23А а не 16А.
|
|
|
27.10.2005, 20:30
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Mitulka) Вот смотрю ПУЭ таблицу 1.3.6 и вижу что для одножильного провода 1,5 квадрат в воздухе допустимый длительный ток равен 23А а не 16А.
Совершенно верно!!!! Для одножильного кабеля 23 А. Но речь идет о проводе и все-таки в основном применяются 3-х жильные. |
|
|
27.10.2005, 20:38
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Mitulka писал(а):
Вот смотрю ПУЭ таблицу 1.3.6 и вижу что для одножильного провода 1,5 квадрат в воздухе допустимый длительный ток равен 23А а не 16А. Верно подмечено! Суть в том ,что существуют разные способы прокладки электропроводки, в трубах , на тросах, под штукатуркой, и т.д. Соответственно нагреваются и охлаждаются они по разному, к примеру провод 1,5 мм2 подвешенный на тросу и такой же проложенный под штукатуркой могут выдержать ток 23 и 16 Ампер . |
|
|
|
|
28.10.2005, 18:31
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата(Слава) Провод может выбираться:
1. По экономической плотности тока - Баланс качество-потери; 2. По допустимой потере напряжения; 16 А - это ток, который не нагревает проводник при нормальных условиях. Автомат защиты на 16А - это ещё говорит только о том, что он рассчитан на номинальный ток 16А и всё. Параметры его срабатывания зависят от типа расцепителей и графика временно-токовой зависимости. Что то ещё вертиться добавить...Вспомню, надо - добавлю. Могу добавить свою таблицу для выбора проводов и кабелей, составленной на основе НД, и пользуюсь я ей не 1 год. |
|
|
| Гость_Чайник_* |
29.10.2005, 12:27
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Цитата(Player) Объясните пожалуйста, в таблице выбора проводников указано что 1.5 кв. мм медный провод рассчитан на ток максимум 16 А, и в то же время рекомендуется устанавливать на такой проводник автомат номиналом 16 А, но автомат же по перегрузке срабатывает не сразу. Получается что провод может загорется, разве это правильно ставить 16 А автомат на 16 А проводник ? Или в таблице указаны заниженные значения ?
Для медного одножильного провода сечением 1,5 кв. мм 16 ампер - так называемый, длительный допустимый ток. А предельные "нагрузки" начинаютя от 19(23) А. Единственная таблица, юридически действующая на территории РФ, это таблица (и рекомендации) из ПУЭ... И "загорается", к сожалению, не провод, и не изоляция, а пыль и строительный или бытовой мусор. И возгорания эти происходят не на линейных участках проводов, а в местах коммутации (соед., распред. коробках, присоединения к рубильникам, автоматам, сборкам зажимов и пр. местах) |
|
|
29.10.2005, 18:31
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Чайник писал
И "загорается", к сожалению, не провод, и не изоляция, а пыль и строительный или бытовой мусор. И возгорания эти происходят не на линейных участках проводов, Хотелось бы дополнить слова Чайника хорошей пословицей : " Где тонко ,там и рвётся" . |
|
|
|
|
29.10.2005, 18:44
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата и пользуюсь я ей не 1 год.
Выполнена полностью по ПУЭ, но в электронном виде: Вставляешь свои данные, получаешь результат. |
|
|
12.11.2005, 22:13
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2005 Пользователь №: 4138 |
Цитата(Слава) Цитата и пользуюсь я ей не 1 год.
Выполнена полностью по ПУЭ, но в электронном виде: Вставляешь свои данные, получаешь результат. Здравствуйте ! Если можно пришлите эту таблицу, расчёта сечения проводов, буду очень благодарен. С уважением Вячеслав . |
|
|
| Гость_Гость_* |
30.11.2005, 14:28
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Вот расчеты по ПУЭ в html-форме.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html Форма эксплуатируется уже достаточно давно, но все равно меня интересуют возможные расхождения в результатах работы программы и результатах по другим методикам. В частности, известные мне программы из Интернета дают расхождения в потерях на 10-300%. С уважением Леонид. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|