Доброго времени суток, уважаемые господа!
Задача: есть источник оперативного тока постоянного напряжения 220 В (с аккумуляторными батареями достаточной мощности) и Заказчик просит запитать от него светильники аварийного освещения. В качестве последних Заказчик видит только такие, в которых применены энергосберегающие лампы. На тех светодиодных лампах, которые есть в ближайших электромагазинах и на сайтах, указано номинальное напряжение 220 В. Имеется в виду напряжение с промышленной частотой 50 Гц. Хотя у лампы есть преобразователь и, возможно, схема начинается с выпрямителя, а далее идет электронный преобразователь. Есть предположение, что и напряжение постоянного тока тоже годится для питания энергосберегающих ламп. Прошу поделится информацией и опытом по данной теме! Заранее благодарен! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
КЛЛ прекрастно чувствуют себя на постоянке! я сам делал преобразователь для питания КЛЛ от 12В, у него на выходе примерно 290В постоянки - прекрасно всё работает. единственное, что меня смущает в Вашем случае, слишком маленькое напряжение (-220В), в КЛЛ, при питанни ~220, после выпрямителя получается ок 290В. при пониженном питании возможен перегрев электронного балласта.