Какого сечения нужен провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какого сечения нужен провод |
29.11.2005, 19:24
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
можно ли подключать нагрузку в 3.5 КВт трёхжильным проводом 1.5 мм2 (нагрузка однофазная) провод медный гибкий.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
|
29.11.2005, 23:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Зависит от
Трансформатора, Питающих линий, длины, допустимого падения напряжения. |
|
|
30.11.2005, 4:38
Сообщение
#3
|
|
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(slonik) можно ли подключать нагрузку в 3.5 КВт трёхжильным проводом 1.5 мм2 (нагрузка однофазная) провод медный гибкий.
можно (Табл.1.3.4. ПУЭ). |
|
|
Гость_ВЛАД_* |
3.12.2005, 0:26
Сообщение
#4
|
Гости |
Не согласен с Вашим однозначным ответом г-н "f389 =VIP=". В соответствии с
P=U*I*cos f*кпд, если "cos f*кпд"=1, то, с натягом, возможно. (Правда, ПУЭ-7 у меня нет, пишу по тому, что где-то на форуме с удивлением прочел, что на провод 1,5 ставят автомат 16А). А если cos f=0,7, и кпд 0,6? Тогда и 6mm^2 будет мало. И к Вам, г-н "Специалист" по существу заданного вопроса: НЕ зависит ни от Трансформатора, ни от питающих линий, ни от длины, ни от допустимого падения напряжения. Вот если бы вопрос был: " Можно ли нагрузку с таким-то током подключить проводом такого-то сечения, тогда ваш ответ проходит. slonikу:Определите, какой будет ток, ( обычно он пишется и в сопроводительной документации, и на самом приборе), затем, как будете прокладывать провода, а после этого в Табл.1.3.4. ПУЭ. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
3.12.2005, 18:12
Сообщение
#5
|
Гости |
Мне надо подключить электроплиту мощностью 3.5 квт.А у меня в наличии только трехжильный медный гибкий провод сечением 1.5 мм2.Вот я и спросил можно или нет.
|
|
|
Гость_Феодор_* |
3.12.2005, 22:18
Сообщение
#6
|
Гости |
У плиты косинус и КПД как раз единица, так что получается ровненько 16 А. Автомат должен быть 25 А, а то всё время выбивать будет. Полтора квадрата - тонковато, греться будет не плита, а провод. 2,5 - минимум, лучше 4.
|
|
|
Гость_ВЛАД_* |
4.12.2005, 0:37
Сообщение
#7
|
Гости |
Slonikу .Если не хочешь купить новый провод, а полуторки много, можешь взять его вдвое, ( получишь сеч 5мм2). Хотя я этого не понимаю: делаешь для себя. НЕ ВЗДУМАЙ на полуторку ставить автомат 25А: провод сгорит, а автомат не среагирует – я с подобным сталкивался. И УЗО в этом случае не поможет, оно для другого предназначено ( про УЗО пока речи не было, но не сомневаюсь, еще скажут) И 2,5 вполне нормально для 16А (Що занадто, то не здраво), хотя, разумеется, больше, не меньше, просто сложнее протянуть и в клемник вогнать.
|
|
|
|
Гость_Феодор_* |
4.12.2005, 8:58
Сообщение
#8
|
Гости |
Точно, два раза по 1,5 - решение, хотя выйдет не 5 а 3 квадрата. %-) Только нужно очень аккуратно вести и подключать, так как если будет нарушен один провод (из четырёх), то другой возьмёт на себя всю нагрузку, что чревато пожаром. От этого можно было бы защититься, поставив по автомату на 10 А на каждую жилу (включая нулевые). Но тогда уже проще купить толстый провод.
|
|
|
Гость_blackenergy_* |
24.12.2005, 20:54
Сообщение
#9
|
Гости |
3500/220=17 А. Для медного провода нормальный ток на 1кв.мм. 18 А. все нормально. подключай. главное чтоб длина у него была поменьше! для 3-х жильных проводников есть небольшая поправка по току! Но очень незначительная-15А на 1кв.мм. Тебе хватит.
|
|
|
Гость_Феодор_* |
25.12.2005, 10:36
Сообщение
#10
|
Гости |
Уговорили. Проштудировал ПУЭ, 1,5 можно, хотя я бы всё равно не стал.
3500/220 всё-таки 16 А (что-то в этой теме у всех с арифметикой ). ПУЭ в двухжильном (земля не считается) полутораквадратном медном кабеле разрешает 18. Впритирку, но проходит. Если от щитка до плиты 20 м, то есть ток проходит 40 м провода, и ток 16 А, то: 1,5 квадрата: сопротивление 0,45 Ом, падение напряжения 7,25 В, нагрев провода 116 Вт 2,5: 0,27 Ом, 4,35 В, 70 Вт 4: 0,17 Ом, 2,72 В, 44 Вт В принципе, падение напряжения в пределах 5%, вполне допустимо. Но провод будет греться. Автомат смущает - 16 А спокойнее, только надо будет не включать все конфорки одновременно. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:42 |
|