по кабелю ААБ , маркировка

Олега
сообщение 7.4.2009, 17:38
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18289
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Согласую внутрянку без изменения внешнего снабжения. В замечании: "указать сечение нулевой жилы эл.каб."
На Акте гр.раздела указан ААБ3х185+0 (или О ?).
Я воспринял начертание как трехжильный по 185 в ал.оболочке, бронированый. Прав?
Где раздобыть сечение такой оболочки?
Пока в эту же КС направил письмецо, с просьбой "указать ..." (дословно из замечаний) icon_biggrin.gif В принципе, это их хозяйство, пусть и обмеряют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 7.4.2009, 19:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?au...um=10&st=10
лежит Белоруссов "Электрические кабели" где по таблице 1.18 и внешнему диаметру кабеля (список всех кабелей в конце) можно примерно прикинуть толщину изоляции (сложить две цифры табл.1.18 = внешний диаметр) Харьковский завод "Южкабель" для ААБ 3х185 дает толщину ал. брони 1,55мм.
Название кабеля я бы тоже так воспринял, но у нас выражение 185 с плюсом - означает четырехжильный кабель так что не лишним будет кроме измерений толщины брони и количесво жил посчитать.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.4.2009, 20:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18289
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrey59 @ 7.4.2009, 19:54) *
Название кабеля я бы тоже так воспринял, но у нас выражение 185 с плюсом - означает четырехжильный кабель так что не лишним будет кроме измерений толщины брони и количесво жил посчитать.

Померял бы и посчитал, да кабель в другом городе.. icon_biggrin.gif
Мне всегда после плюса цифирки попадались. И вопросов не было.

Этот же представитель КС потребовал выполнить проверочный расчет этой сущ. КЛ на участках по воздуху - в подвале здания и в цоколе ТП. Видимо п.2.3.36 ПУЭ. В здании у меня 10м. И присыпан (не глубоко) грунтом. А сколько кабеля м.б. в цоколе ТП 2х400, больше 10м?

Сообщение отредактировал Олега - 7.4.2009, 21:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2009, 18:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18289
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



PS. собаки такие.. сами же дали исходники, потом мурыжили месяц, уточняли, а оказалось нулевая жилка присутствует - 95 мм2. А главное никому это не интересно, КЛ не менял, просто на схемке подправил. icon_sad.gif