7.4.2009, 17:38
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Согласую внутрянку без изменения внешнего снабжения. В замечании: "указать сечение нулевой жилы эл.каб."
На Акте гр.раздела указан ААБ3х185+0 (или О ?). Я воспринял начертание как трехжильный по 185 в ал.оболочке, бронированый. Прав? Где раздобыть сечение такой оболочки? Пока в эту же КС направил письмецо, с просьбой "указать ..." (дословно из замечаний) |
|
|
|
|
7.4.2009, 19:54
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?au...um=10&st=10
лежит Белоруссов "Электрические кабели" где по таблице 1.18 и внешнему диаметру кабеля (список всех кабелей в конце) можно примерно прикинуть толщину изоляции (сложить две цифры табл.1.18 = внешний диаметр) Харьковский завод "Южкабель" для ААБ 3х185 дает толщину ал. брони 1,55мм. Название кабеля я бы тоже так воспринял, но у нас выражение 185 с плюсом - означает четырехжильный кабель так что не лишним будет кроме измерений толщины брони и количесво жил посчитать. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
7.4.2009, 20:26
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Название кабеля я бы тоже так воспринял, но у нас выражение 185 с плюсом - означает четырехжильный кабель так что не лишним будет кроме измерений толщины брони и количесво жил посчитать. Померял бы и посчитал, да кабель в другом городе.. Мне всегда после плюса цифирки попадались. И вопросов не было. Этот же представитель КС потребовал выполнить проверочный расчет этой сущ. КЛ на участках по воздуху - в подвале здания и в цоколе ТП. Видимо п.2.3.36 ПУЭ. В здании у меня 10м. И присыпан (не глубоко) грунтом. А сколько кабеля м.б. в цоколе ТП 2х400, больше 10м? Сообщение отредактировал Олега - 7.4.2009, 21:29 |
|
|
18.5.2009, 18:05
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
PS. собаки такие.. сами же дали исходники, потом мурыжили месяц, уточняли, а оказалось нулевая жилка присутствует - 95 мм2. А главное никому это не интересно, КЛ не менял, просто на схемке подправил.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|