Допустимая нагрузка на ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимая нагрузка на ТТ |
11.4.2009, 9:24
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Трансформаторы тока ТТИ-100-1000\5-0,66кв 15В.А какова допустимая нагрузка на вторичную обмотку ТТ в омах. 0,2ома или 0,06ом помогите разобраться плиз.
-------------------- |
|
|
ez81 Допустимая нагрузка на ТТ 11.4.2009, 9:24
mic61 Цитата(ez81 @ 11.4.2009, 9:24) Трансформа... 11.4.2009, 10:09
ez81 К ТТ подключен только счетчик токовые цепи ,я сам... 11.4.2009, 14:10
mic61 Стоп, стоп! Давайте сначала. Как-то Вы все пер... 11.4.2009, 17:12
ez81 Первично ТТ выбраны согласно нагрузки ТМ 630ква т... 11.4.2009, 21:53
mic61 Так. Нашел я ГОСТ 7746-2001 http://www.electroeffe... 12.4.2009, 11:14
ez81 Сечение провода 2,5мм по меди длинна 5м расчет R п... 12.4.2009, 11:33
mic61 Проблема достаточно сложная, и пока не решенная (у... 12.4.2009, 15:12
ez81 Спасибо за помощь коллега. Надеюсь что так и будет... 13.4.2009, 9:19![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 4:49 |
|
|
|
|