ЕЭСК вернул проект электроснабжения магазина, расположенного в жилом доме с замечанием "не выполнена система уравнивания потенциалов, ПУЭ 7 п. 1.7.82". Проект выполнялся не мной с целью увеличить мощность ввода. Заменили вводной кабель с АВВГ 4х16 на ВВГнг 5х16. Куда собираются подключать 5-ю жилу кабеля я не знаю
Питание магазин получает с траверсы этого жилого дома. В жилом доме находится общежитие, пункт милиции, кафе... Ввод для общежития - кабель 4х70, остальные меньше. Дом - 3 этажа. Магазин занимает часть 1го этажа. Проекта всего дома у меня на руках нет. Скорее всего ОСУП была сделана ранее (при постройке всего дома N лет назад). Не могу понять какую ОСУП требуют от магазина (пукт 1.7.82. именно про ОСУП, а не про ДСУП). Я нарисовал ОСУП как для дома вцелом и написал: "Проводящие части, входящие в здание, а также металлические части каркаса здания, не охваченные основной системой уравнивания потенциалов, соединить с ГЗШ магазина как можно ближе к точке их ввода в здание проводом ПВ1-10 с ж-з цветом изоляции." И соединил ГЗШ магазина и ГЗШ общежития проводом ПВ1-35. Картинку прилагаю. Как Ваше мнение? Сообщение отредактировал Andrej - 25.2.2009, 13:27 |
|
|
||