Как сделать сварочную троллею? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как сделать сварочную троллею? |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
26.5.2009, 11:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста, делаю проект сварочной сети, и заказчик хочет пустить по периметру помещения сварочную троллею. Как это организовать? В интернете искал - не нашел. Какую троллею выбрать? Как к ней "цепляться"? Заранее спасибо! |
|
|
|
|
28.5.2009, 22:30
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата и заказчик хочет пустить по периметру помещения сварочную троллею. Ищите в разделе монтаж шинопроводов! При любом виде рода тока ( переменный или постоянный) устанавливаются две шины. Но шины опрвдывают себя при сварочных токах свше 1000ампер. Лучше и дешевле сварочную магистраль проложить одиночными проводами. Требования к сварочным магисралям и сварочным постам найдете в ПУЭ.
Как это организовать? В интернете искал - не нашел. Какую троллею выбрать? Как к ней "цепляться"? Сообщение отредактировал KIVOK - 28.5.2009, 22:31 |
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 18:24 |
|
|
|
|