Необходимо запитать от ВРУ цеховоц щит на 200 квт смешанной нагрузки.
Подскажите, обязательно использовать пятижильный кабель? |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Необязательно. Землю можно проложить отдельным проводником
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для вновь строящихся объектов применяется система заземления TN: TNC-S или TN-S и 5-жильный кабель для 3-х фазных потребителей.
Стальная шина может быть только проводником для уравнивания потенциалов между ПЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Необходимо запитать от ВРУ цеховоц щит на 200 квт смешанной нагрузки. Подскажите, обязательно использовать пятижильный кабель? Необязательно, ПУЭ, 1.7.131. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 кв.мм по меди или 16 кв.мм по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). В Вашем случае сечение проложенного кабеля (кабелей) будет больше, поэтому 5-я жила не требуется. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Если РЕN проводник разделен на шине РЕ ВРУ, то прокладка отдельного РЕ (защитного) проводника (в виде жилы 5-жильного проводника или отдельно) обязательна (п.1.7.121 ПУЭ).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Если РЕN проводник разделен на шине РЕ ВРУ, то прокладка отдельного РЕ (защитного) проводника (в виде жилы 5-жильного проводника или отдельно) обязательна (п.1.7.121 ПУЭ). Не совсем так. Объединять после разделения PE и N нельзя. А здесь если и разделяется PE и N во ВРУ, то к щиту 200 кВт можно свободно проложить PEN проводник, и в щите уже разделить на PE и N. Ко ВРУ наверняка подходит линия с совмещенными N и PE. Объединить нельзя было бы в случае, если до щита 200 кВт проложен 3L+N+PE. Вот тогда в щите N и PE объединять нельзя, и после него можно было бы прокладывать линии с разделенным N и PE. Смотрим ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3. а. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.3.2009, 11:12 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Не совсем так. Объединять после разделения PE и N нельзя. А здесь если и разделяется PE и N во ВРУ, то к щиту 200 кВт можно свободно проложить PEN проводник, и в щите уже разделить на PE и N. Ко ВРУ наверняка подходит линия с совмещенными N и PE. Объединить нельзя было бы в случае, если до щита 200 кВт проложен 3L+N+PE. Вот тогда в щите N и PE объединять нельзя, и после него можно было бы прокладывать линии с разделенным N и PE. Смотрим ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3. а. Здравствуйте всем. Но тогда питание на щит нужно подавать с верхних губок ВРУ. При этом лишаемся защиты кабеля к цеховому щиту или неоправданно завышаем сечения питающих кабелей до цехового щита. Если питание подаем на щит от отходящей линии ВРУ, то разделение нуля и нулевого защитного проводников состоялось. А может есть тонкости в данном случае, которые мне не известны? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Здравствуйте всем. Но тогда питание на щит нужно подавать с верхних губок ВРУ. Нет в этом необходимости. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для жилого фонда ГОСТами и ПУЭ предписано
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. На производстве в основном оборудование 1 класса защиты от поражения эл. током. Как сказано выше нагрузка смешанная, в т.ч. и однофазная, токи и немалые текут по PENу и его обрыв в этой ситуации ни к чему хорошему не приведет. Остаюсь при своем, если кабель внутрицеховой, его выполнил бы 5-ти жильным, тем более при новой прокладке или реконструкции существующих. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Необязательно, сделайте ввод 3х380+0 а зазеиление установки смонтируйте отдельно. вне зависимости от прокладки или реконструкции
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Необязательно, сделайте ввод 3х380+0 а зазеиление установки смонтируйте отдельно. вне зависимости от прокладки или реконструкции Здравствуйте всем. Это и есть "пятипроводка", четыре проводника - проводом/кабелем, пятый проводник - металлической полосой. N и PE разделены, начиная с ВРУ, о чем и шла речь. При этом проводимость защитного проводника РЕ должна быть согласно ПУЭ таб.1.7.5 где-то равна алюминию сечением 70кв.мм. (для 200кВт - 1/2 сечения фазного провода по ПУЭ таб.1.7.5) или для выбора сечения менее приведенного в ПУЭ таб.1.7.5 - считать согласно п.1.7.126. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |