выбор автомата и счетчика , какой поставить автомат и счетчик

Жулдыз
сообщение 28.7.2011, 9:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.7.2011
Из: казахстан
Пользователь №: 23734



здравствуйте! проектирую электроснабжение городских остановок от ВЛ-0,4 кВ. Необходимо подвести питание к 2м рекламным коробам остановки общей мощностью 0,6 кВт. расстояние от ВЛ-0,4 кВ к первому коробу 17м провод марки АВТ сечением 2*4кв.мм(раб.ток=1,6А), от него по земле провожу кабель АВБбШв ко второму коробу сечением 2*2,5кв.мм(раб.ток=1А). Теперь мне надо установить однофазный многотарифный электросчетчик с классом точности не ниже 2 прямого включения,также необходимо выбрать автоматический выключатель или предохранитель, или ИБП. Помогите выбрать!))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.7.2011, 10:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



автомат на 10 А хватит можно и меньше, про ИБП не понял у него с автоматом разные функции, счетчик любой электронный


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жулдыз
сообщение 28.7.2011, 12:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.7.2011
Из: казахстан
Пользователь №: 23734



а если конкретней, какого типа автомат?
И еще, щиток освещения должна поставить ,как его выбирают? например, ОЩВ 6 могу его поставить с номин.током на 6А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 28.7.2011, 19:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(Жулдыз @ 28.7.2011, 10:21) *
здравствуйте! проектирую электроснабжение городских остановок от ВЛ-0,4 кВ. Необходимо подвести питание к 2м рекламным коробам остановки общей мощностью 0,6 кВт. расстояние от ВЛ-0,4 кВ к первому коробу 17м провод марки АВТ сечением 2*4кв.мм(раб.ток=1,6А), от него по земле провожу кабель АВБбШв ко второму коробу сечением 2*2,5кв.мм(раб.ток=1А). Теперь мне надо установить однофазный многотарифный электросчетчик с классом точности не ниже 2 прямого включения,также необходимо выбрать автоматический выключатель или предохранитель, или ИБП. Помогите выбрать!))

Номинальный ток с учётом cos f менее 4А, т.е. автомат на 4 А. Класс точности не менее 1,0. До автомата провод от ВЛЭП согласно ПУЭ 2.4.12
Таблица 2.4.2. Наименьшее сечение или диаметр проводов ответвлений от ВЛ к вводам
для пролёта в 17м. медный самонесущий АВТ 6 кв.мм а вот в коробе, если позволит значение падения напряжения, достаточно 1,5 кв.мм
И ещё - обязательна установка УЗО.

Красный фломастер не трогать! (см. Правила)

Сообщение отредактировал savelij® - 28.7.2011, 20:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 29.7.2011, 7:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Жулдыз @ 28.7.2011, 14:21) *
Необходимо подвести питание к 2м рекламным коробам остановки общей мощностью 0,6 кВт. расстояние от ВЛ-0,4 кВ к первому коробу 17м провод марки АВТ сечением 2*4кв.мм(раб.ток=1,6А)

А зачем вам 4 квадрата?1.5 за глаза хватит!


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®