Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема с УЗО

Гость_ЕГОР_*
сообщение 12.11.2005, 17:47
Сообщение #1





Гости






Уважаемые профи, подскажите. Проблема следующая. В дом введено 3 фазы. Разделено на три группы. У каждой группы свое УЗО 30 мА-АВВ. А еще стоит общее 3-фазное УЗО 300мА-Легран. При утечке срабатывают оба УЗО - групповое и общее одновременно, хотя по логике, должно только групповое. Кстати с автоматами тоже самое- при кз срабатывает автомат контура и вводный.
УЗО меняли на другие - не помогает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 12.11.2005, 19:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Обеспечь селиктивность действия защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Егор_*
сообщение 12.11.2005, 21:33
Сообщение #3





Гости






Если не сложно, чуть подоступней для чайника, просто на "спецов", котоыые монтировали, надежды уже нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Integer
сообщение 13.11.2005, 13:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2005
Пользователь №: 4166



На вводе нужно ставить селективное (с задержкой срабатывания 200-300 мс) УЗО с буковкой S, потому что при утечке около 300 мА сработают оба УЗО. Оба автоматана на вводе и отходящий срабатывают, если в зоне электромагнитной отсечки их характеристики пересекаются нужно замерить петлю на вводе и подобрать автомат для ввода с большим номиналом, либо с таким же номиналом, но с кривой срабатывания D. На автомате рядом с номиналом обычно пишется тип кривой срабатывания, например: B10, С16, D32. В 2*In-5*In, С 5*In-10*In, D 10*In-20*In. In-номинальный ток. Если нужно подробнее пиши на почту int197415@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_егор_*
сообщение 13.11.2005, 23:01
Сообщение #5





Гости






Доброе время суток. У меня установлены узо Авв f362 25а 30 ма - по одной на каждую группу. На вводе стоит легран 034 52 40 А 300 мА. Подскажи пожалуйста, как узнать селективное это УЗО или нет(литеру S я там не нашел), какое у них время срабатывания. И если они не подходят друг другу по характеристикам, то какую модель АВВ посоветуешь посттавить на ввод. А по поводу автоматов, действительно и на вводе и все остальные с литерой С. На вводе стоит 20 А 3-фазный легран, остальные китайские с16 и с10. Заранее спасибо за поддержку. Егор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 21.11.2005, 1:53
Сообщение #6





Гости






Егору. 1) Выбрось вводное УЗО: если в каждой ветви есть свое УЗО, то вводное нужно только для того, чтобы ты за него заплатил. У вас часто ссылаются на то, что делают за границей – так вот я уже давно за границей (в Израиле). Здесь УЗО применяют давно (во всяком случае, приехавшие в 88г. их уже застали) и в квартирах УЗО на 300mA вообще не ставят: по местному стандарту оно для промышленности.
2) С вводным автоматом должен тебя огорчить: скорее всего изменить ситуацию не удастся. Не знаю, чем эл.магнитные расцепители этих фирм отличаются от наших (простите - ваших) курских или чебоксарских, но с селективностью – проблема, и кривой срабатывания D здесь, скорее всего, не поможешь. Эту проблему я обнаружил еще по приезду. У тебя хоть автоматы близкие. А у меня было: наводил порядок в шкафу и что-то закоротил. Выбило: групповой - 20А, вводной этого шкафа - 63А, шкаф питался от этажного щита, в нем выбило автомат питания моего шкафа - 80А, вводной этажного щита - 150А, и автомат питания этажного щита в подвале - 200А. А говорят – селективность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eealex
сообщение 19.12.2005, 20:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 17.12.2005
Пользователь №: 2722



УЗО на 500 или мА ставять обычно как противопожарное на длинные провода(в сельской местности,коровники...и т.д)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_blackenergy_*
сообщение 24.12.2005, 21:53
Сообщение #8





Гости






У кого есть информация о расщифровках времени срабатывания УЗО пришлите плиз мне на почтовый ящик blackenergy_ru@mail.ru Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gost1_*
сообщение 13.1.2006, 1:37
Сообщение #9





Гости






время срабатывания одно 0,5 сек у всех
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 13.1.2006, 16:11
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(gost1)
время срабатывания одно 0,5 сек у всех


В соответсвии с требованиями ГОСТ Р50030.2-99; ГОСТ Р50345-99; ГОСТ Р51326-99 предельное время отключения УЗО общего назначения должно составлять:
Iутечки ном. менее или=0,3с
2Iутечки ном. менее или=0,15с
5Iутечки ном. менееили=0,04с
для УЗО типа S:

Iутечки ном. более 0,2 - менее или=0,5с
2Iутечки ном.более 0,09 - менее или=0,25с
5Iутечки ном. более 0,05 - менееили=0,15с

Неотключающий дифференциальный ток =0,5Iн, для УЗО всех типов


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.6.2006, 15:33
Сообщение #11





Гости






Здравствуйте, подскажите пожалуйста что такое селективность и чем она обеспечивается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 8.6.2006, 16:00
Сообщение #12


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Anonymous)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что такое селективность и чем она обеспечивается

http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=2023
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 12.6.2006, 11:48
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



Схема установки правильная, ответы дельные, только почему то не кто не предложил устранить учечку??? Как я понимаю в одной группе происходит утечка свыше 300 мА, от этого и происходит срабативание схемы защиты. 300мА!!!!! это же опасно для жизни, с такими утечками шутки плохи. Автор проверьте схему, устраните утечку, и не слушайте людей говорящих что на западе дибилы ставят схемы защиты персонала от поражения эл. током только для того чтобы выкачать денег, а предложение выкиныть УЗО в корзину не принемайте ко вниманию. ИЩИТЕ УТЕЧКУ!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 12:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены