![]() Варианты ВРУ , аспекты выбора схем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Варианты ВРУ , аспекты выбора схем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18122 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Типовая схемка:
![]() Но частенько в раздумье в начале работы. 1. АВР можно включить прямо на "крест". Тогда необходим еще один учет. (почему-то такого варианта типовые не предусматривают) 2. Включение АВР после рубильников QS1,2 доп.учет не отменяет. Неплохой вариант: "крест" - ТТ - подключение АВР - аппарат защиты. Но при этом остается фактор забывчивости (или персонал "по-вызову") - переключить после аварийного режима рубильник в исходное положение (потеря независимых источников АВРом). Да и просто временное отключение секции.. 3. Ставлю учет до "креста" и рубильники безопасности перед ним (нужны ли, или только при прямоточных счетчиках?). ТТ класса 0,5S, но это уже обычное явление в ТУ сбыта. Нареканий пока не было. Господа проектировщики, кто как подходит к схемотехнике ВРУ ? PS. В перекройке (не своего) проекта оставил (по факту существующие) АВ между ТТ и "крестом"(вариант 3). По Iн АВ вписывается (в ав.режиме) в разрешенную мощность. Электросети велят убрать (с третьего раза придумали, не знаю чем помешал). Перелопачивать проект уже задолбало. Нельзя ли отбодаться? Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2010, 17:00 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 19:00 |
|
![]() |