Варианты ВРУ , аспекты выбора схем

Олега
сообщение 11.4.2010, 12:48
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18122
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Типовая схемка: Прикрепленный файл  vru_uvr_01_02.jpg ( 8.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125

Но частенько в раздумье в начале работы.
1. АВР можно включить прямо на "крест". Тогда необходим еще один учет. (почему-то такого варианта типовые не предусматривают)
2. Включение АВР после рубильников QS1,2 доп.учет не отменяет.
Неплохой вариант: "крест" - ТТ - подключение АВР - аппарат защиты.
Но при этом остается фактор забывчивости (или персонал "по-вызову") - переключить после аварийного режима рубильник в исходное положение (потеря независимых источников АВРом). Да и просто временное отключение секции..
3. Ставлю учет до "креста" и рубильники безопасности перед ним (нужны ли, или только при прямоточных счетчиках?). ТТ класса 0,5S, но это уже обычное явление в ТУ сбыта. Нареканий пока не было.

Господа проектировщики, кто как подходит к схемотехнике ВРУ ?

PS. В перекройке (не своего) проекта оставил (по факту существующие) АВ между ТТ и "крестом"(вариант 3). По Iн АВ вписывается (в ав.режиме) в разрешенную мощность. Электросети велят убрать (с третьего раза придумали, не знаю чем помешал). Перелопачивать проект уже задолбало. Нельзя ли отбодаться?

Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2010, 17:00