Выбор типа ячейки ТСН , Ячейки ТСН для РП 10 кВ

Mishgun
сообщение 12.3.2009, 8:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Вопрос полупрофессионала:
Для двухсекционного Распредустройства 10 кВ с двумя вводами в виде двух кабелей 10 кВ длиной по 1,5 км необходимо установить ячейки ТСН до вводного выключателя или подключить непосредственно к секции 10 кВ ?
Тип подключаемой ячейки можно выбрать любой.
Знаю что раньше предпочтительней была схема включения до вводного выключателя, а сейчас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чапааев_*
сообщение 13.3.2009, 18:38
Сообщение #2





Гости






таврида электрик у них есть Тсн в ячейке ввода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
knes
сообщение 13.3.2009, 21:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 11.5.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172



лучше до ввода. (не потеряете СН)