ПКУ 6 кВ , погрешность при установки ТН 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ПКУ 6 кВ , погрешность при установки ТН 10 кВ |
10.3.2011, 12:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 21632 |
При монтаже ПКУ 6 кВ установили ТН на 10 кВ, возможна ли погрешность при учете эл. энергии или нет т.к. при сверки с тех. учетами на стороне 0.4 кВ разница составляет 80% (больше по тех. учетам). Есть ли норматив по установки ПКУ6(10) кВ
|
|
|
|
|
10.3.2011, 13:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы расчитываетесь по ПКУ-6 кВ.? если да то у Вас этот учёт никто не примет, к тому же какое напряжение у Вас будет на НН у ТН? д.б. 100 В.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.3.2011, 13:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 21632 |
в том то и дело что приняли и энергонадзор и сбыт все таки мне кажется что энергетик потребителя ошибся в напряжении ТН, т.к. у нас числится ПКУ на 6кВ, схему проверили предохранители тоже все нормально.
|
|
|
10.3.2011, 14:23
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну если у Вас коммерческий меньше на 80 % - живите счастливо
а по сути если не ошибаюсь то у Вас и идет различие в корень из трех раз, т.е. примерно 80 %, с учетом всего остального -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
10.3.2011, 16:37
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
при использовании ТН-10 вместо ТН-6 на счетчик пойдет 60 В вместо 100
Скорей всего неправильно работает из-за сниженного напряжения Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 10.3.2011, 16:40 |
|
|
14.3.2011, 12:59
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 21632 |
счетчик то 57.7(100)В,а вот то что корень из 3 вероятнее. а может быть из-за не догруза трансформаторов?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:23 |
|
|
|
|