Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ПКУ 6 кВ , погрешность при установки ТН 10 кВ

Максим Т П
сообщение 10.3.2011, 12:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 21632



При монтаже ПКУ 6 кВ установили ТН на 10 кВ, возможна ли погрешность при учете эл. энергии или нет т.к. при сверки с тех. учетами на стороне 0.4 кВ разница составляет 80% (больше по тех. учетам). Есть ли норматив по установки ПКУ6(10) кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.3.2011, 13:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы расчитываетесь по ПКУ-6 кВ.? если да то у Вас этот учёт никто не примет, к тому же какое напряжение у Вас будет на НН у ТН? д.б. 100 В.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Т П
сообщение 10.3.2011, 13:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 21632



в том то и дело что приняли и энергонадзор и сбыт все таки мне кажется что энергетик потребителя ошибся в напряжении ТН, т.к. у нас числится ПКУ на 6кВ, схему проверили предохранители тоже все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.3.2011, 14:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если у Вас коммерческий меньше на 80 % - живите счастливо
а по сути если не ошибаюсь то у Вас и идет различие в корень из трех раз, т.е. примерно 80 %, с учетом всего остального


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2011, 16:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



при использовании ТН-10 вместо ТН-6 на счетчик пойдет 60 В вместо 100
Скорей всего неправильно работает из-за сниженного напряжения


Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 10.3.2011, 16:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Т П
сообщение 14.3.2011, 12:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 21632



счетчик то 57.7(100)В,а вот то что корень из 3 вероятнее. а может быть из-за не догруза трансформаторов?