Добрый день уважаемые знатоки-проектировщики!

Получил техусловия, в которых предписывается заменить транс 320 кВА на 400 кВА.
Вопрос следующий, необходимо ли выполнять отдельный проект "Реконструкция ТП №..."
или просто обойтись записью в разделе ЭО и привести необходимые расчеты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 1.4.2009, 15:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(rus_75 @ 31.3.2009, 12:05) *
Получил техусловия, в которых предписывается заменить транс 320 кВА на 400 кВА.
Вопрос следующий, необходимо ли выполнять отдельный проект "Реконструкция ТП №..."
или просто обойтись записью в разделе ЭО и привести необходимые расчеты?

Сложно сказать, не имея перед глазами проект, который предстоит корректировать. Если корректировка заключается только в зачеркивании надписи "320" и проверочных расчетах, то может и не надо городить отдельный проект. А если необходимо что-то изменить/усовершенствовать, то даже удобней сделать отдельный проект. Например, транс на 400 кВА может не влезть в существующие габариты трансформаторной камеры. Направляющие для выкатывания трансформатора могут иметь другое межосевое расстояние. С заменой коммутационных аппаратов на низкой стороне могут быть проблемы, т.к. ток возрос, и габариты этих аппаратов могут увеличиться. Может быть надо будет поменять ошиновку. Опять же, раз мощность транса увеличивается (видимо для подключения новых потребителей), наверное надо добавить ячейки на низкой стороне. Может быть все это можно сделать безболезненно в существующем проекте (со штампом привязки), а может быть и нет.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
smana1
сообщение 2.4.2009, 12:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2007
Пользователь №: 8904



Для РТН это будет как реконструкция-новый проект согл с пит линией, ЭМР, ПНР и все док по вкл нового обекта (ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК), забегайна89018677073