Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Оформление испытаний (техотчет)

Джин
сообщение 26.9.2016, 13:23
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Здравствуйте, коллеги!

Есть комплекс зданий ( 1...2 этажа каждое) на одной территории, один собственник, один адрес. Подключены все к одному ТП по 0,4кВ.
Можно ли по каждому зданию выпустить свой протокол (изоляция, заземление, метал.связь, петля ф-0) и объединить их в один тех.отчет, указав перечне протоколов по каждому зданию, и сделать одну дефектную ведомость?
Или нужно по каждому зданию делать свой технический отчет?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.9.2016, 16:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Запретов нет. Хоть так, хоть эдак.
Я делаю отдельно на каждый объект. Мне кажется так удобней для заказчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.9.2016, 7:24
Сообщение #3





Гости






Отталкивайтесь от того сколько у Вас заданий или заказов или договоров, заказчиков и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 27.9.2016, 14:35
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Спасибо. Еще вопрос. На все работы планируются три дня. Т.е. протоколы будут разными числами. Подскажите, на титульнике какое число ставить? Или там достаточно поставить год внизу?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.9.2016, 15:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Не критично.
Можно и просто год поставить, а можно и "работы проведены с.... по.... 2016г.
У нас иногда бухгалтерия Заказчика требует, что бы даты в протоколах совпадали с периодом проведения работ, указанном в Договоре.
А некоторым - по фиг....

Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.9.2016, 15:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 5.10.2016, 12:49
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Спасибо!


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...