Переключения в сети 6-10 кВ , Переключения в сети 6-10 кВ

Mishgun
сообщение 9.3.2009, 11:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Должна ли быть составлена программа переключений по выводу в ремонт абонентского (то есть в управлении ООО-потребителя) кабеля 10 кВ. Ведь кабель получается находиться в оперативном управленнии ООО-потребителя, в оперативном ведении дежурного персонала сетевой подстанции ОАО "МРСК" и в оперативном ведении диспетчера сети ОАО "МРСК" . Да и в диспетчерском управлении он у двух субъектов - ООО-потребитель и Филиалал элекрической сети ОАО "МРСК".
То есть, следовательно, для его вывода в ремонт необходимо составить программу переключений так как это требует согласованных действий двух субъектов.
А на основе программы составить бланки переключений для подстанции сети и абонента.
Нужна ли программа?
Нужно ли в этой случае составлять типовой бланк или составлять его по случаю?
Нужна ли для абонента инструкция по эксплуатации данного кабеля и требует ли она согласования с сетевой организацией?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 9.3.2009, 22:57
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



У нас проще, если нужно вывести в ремонт абонентский кабель, или другое оборудование... То их управление наше ведение. Или как с Ж/Д и соседними РЕСами, написана инструкция про взаимоотношение. В которой прописано где и когда, сколько человек и какой группой, +списки персонала и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал *_Garik_* - 9.3.2009, 23:00


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishgun
сообщение 10.3.2009, 21:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



То есть программа не нужна - переключения ведет, то есть выверяет состояние ячейки КРУ на противоположном РП ООО-потребителя, дежурный подстанции энергосистемы?
Ведь недостаточено же заземлять линию основаясь только по показаниям амперметра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 11.3.2009, 0:54
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Ой Вы меня запутали... Составте инструкцию про взаимоотношения где пропишите
1. ведение диспетчера
2. управление дежурного ПС в присутствии представителя абонента
3. Управление на РП абонента - абонента
+ списки и группы лиц абонента допущеных к оперативны переговорам (подается каждый год)
То есть они просят разрешение на вывод в ремонт КЛ, присылают представителя на ПС, который удостоверяется в правильных действиях дежурного ПС и координирует действия с абонентскими работниками на той стороне КЛ.


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения