Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 ![]() |
Суть вопроса такова: греется очень сильно вводной автомат, стоит он перед стабилизаторм напряжения. Автомат на 50 ампер, стабилизатор на 10 квт.У него стоит собственный автомат защиты, но он не такой горячий как на вводе.автомат фирмы АВВ. В чем проблема может быть??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Суть вопроса такова: греется очень сильно вводной автомат, стоит он перед стабилизаторм напряжения. Автомат на 50 ампер, стабилизатор на 10 квт.У него стоит собственный автомат защиты, но он не такой горячий как на вводе.автомат фирмы АВВ. В чем проблема может быть?? Здравствуйте. Предполагаю, питание однофазное, на 220В. Тогда ток = 10/0.22=45,5А при косинусе=1 У стабилизатора косинус наверно не больше 0.8, тогда имеем ток около 56,8А. А можно ли прочитать на шильдике какой ток у родного автомата? Еще вопрос, у Вас что, нагрузка на стабилизаторе полностью на 10кВт? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 ![]() |
На самом стабилизаторе( он на 220 ) стоят два автомата, один байпас, другой защитный, на нем написано 50 Ампер. Нагрузка примерно 10 кВт, она может прыгать, но основное время в районе 10 кВт потребляется (отопление электрическое)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
На самом стабилизаторе( он на 220 ) стоят два автомата, один байпас, другой защитный, на нем написано 50 Ампер. Нагрузка примерно 10 кВт, она может прыгать, но основное время в районе 10 кВт потребляется (отопление электрическое) Ну думаю, что первый автомат и получает первый "удар", немного ограничивая ток, за что и платит перегревом. До второго автомата доходит ток чуть меньше. Да и калибровка расцепителей у автоматов может иметь разброс. Мне кажется, у Вас идет небольшой перегруз по потреблению. Даже если Вы увеличите уставку первого автомата (а это надо сделать для селективности), тогда будет греться второй автомат. Считаю, что все контакты проверены и протянуты. Еще, померьте клещами ток в наиболее загруженный момент, будет все понятно. А какое КПД (или косинус фи) у стабилизатора по паспорту или на шильдике? |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2009 Пользователь №: 13683 ![]() |
Скорей всего Ваш АВВ собран в Узбекистане.
Греется потому, что большое сопротивление полюсов автомата. Измерьте падение напряжения на полюсах автомата (1-2,) на обоих автоматах. И сразу станет ясно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Ну думаю, что первый автомат и получает первый "удар", немного ограничивая ток, ... Прошу прощения, зарапортовался. Значение тока естественно одно и то же в последовательной цепи. Разница в сопротивлении автоматов. У первого автомата сопротивление чуть более, при одинаковых значениях уставок расцепителей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 ![]() |
А почему тогда не срабатывает тепловая защита?Может действительно не качественный автомат?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
А почему тогда не срабатывает тепловая защита?Может действительно не качественный автомат? Возможно у Вас ток нагрузки где-то в пределах 1-1,15 от номинального значения уставки ( 50 - 58А ) Это зона неустойчивого отключения автомата, по время-токовой характеристике. Время отключения ориентировочно от 2мин - до часа и более в зависимости от точности калибровки расцепителя. Наверно без замера тока в рабочем режиме будем только предполагать причину нагрева. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Тепловая защита никак не связана с качеством контаков автомата. план действий вам дали-измерьте падение U на контактах. Скорее всего там все подгорело или заржавело или ослабло.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |