Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пеля фаза-ноль

этл-34
сообщение 3.3.2009, 5:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.10.2008
Пользователь №: 12413



Суть в следующем: Наша больница получила новые аппараты. Номинальные токи обоих аппаратов 80А и 63А, питаются от сети 380 В, но пиковая мощность у обоих аппаратов 100 кВт. Эта мощность достигается включением этих аппаратов для определенных измерений (каких, не важно, не будем вдаваться в подробности). У первого Pmax может длиться несколько минут, а у второго от нескольких секунд до минут. ТП питает больницу через трансформатор 400 кВа. Между ТП и аппаратами установили РЩ, по требованию организации, монтирующей данные аппараты, в РЩ установили автоматические выключатели типа ВА88-35 на 200А , с характеристикой мгновенного расцепителя - С. При измерении петли фаза-ноль на конечных потребителях (аппараты), значения получились равными - на первом аппарате 0,19 Ом, на втором аппарате 0,22 Ом. Требуется 0,11. На выводах самого трансформатора в ТП значение сопротивления петли фаза-ноль 0,09 Ом. Сечение кабелей, питающих аппараты соответствует необходимым параметрам. Посоветуйте как добиться требуемых результатов по петле фаза-ноль, какие мероприятия следует выполнить! Заранее благодарен! icon_eek.gif

Сообщение отредактировал этл-34 - 3.3.2009, 9:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- этл-34   Пеля фаза-ноль   3.3.2009, 5:21
- - dimbas   200А многовато взяли 160А хватило бы (если верить ...   3.3.2009, 15:41
- - этл-34   Данную тему я поднял ещё и в разделе про автоматич...   4.3.2009, 2:32
|- - DoctorGauss   Да мероприятия-то общеизвестны, ничего другого не ...   4.3.2009, 10:41
- - этл-34   Всем спасибо за ответы! Цитата(dimbas @ ...   5.3.2009, 8:50
|- - Гость_shapiton_*   А разве 10Iном не относится к характеристике С [/q...   5.3.2009, 12:17
|- - Zzazemleno   Уважаемые коллеги, прошу помощи разобраться в треб...   7.10.2009, 21:53
- - Гость   Здравствуйте! Можете объяснить такой факт: При...   14.4.2011, 7:42
- - с2н5он   сходу - плохой контакт при измерении, замер провод...   14.4.2011, 7:58
|- - lexs_2006   Цитата(с2н5он @ 14.4.2011, 7:58) сходу - ...   14.4.2011, 11:47
- - Гость   не дублировали. Упустили этот момент... Плохой кон...   14.4.2011, 8:19
- - Работник   У меня это часто бывает. Разное переходное сопроти...   14.4.2011, 11:48
- - crewsmaniac   Чтобы не создавать новую тему. Скажите, зачем пров...   7.7.2011, 23:31
- - belok5   во времени меняется состояние сетей   8.7.2011, 0:07
- - Работник   Да, так. Окисляются контакты, производяться перепо...   8.7.2011, 7:39
- - ЛЕША   А какова периодичность измерения ПФН?   8.7.2011, 15:01
|- - lexs_2006   Цитата(ЛЕША @ 8.7.2011, 15:01) А какова п...   28.4.2012, 10:26
- - Sinus   рекомендуется 1 раз в 3 года, но могут быть вариан...   8.7.2011, 15:53
|- - ЛЕША   Цитата(Sinus @ 8.7.2011, 19:53) рекоменду...   8.7.2011, 16:06
- - с2н5он   в НТД   8.7.2011, 16:58
|- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 8.7.2011, 20:58) в НТД А...   8.7.2011, 17:00
- - Артем Тольятти   Я НАШЕЛ ТОЛЬКО ЭТО: РД 34.45-51.300-97 28.8 П, М. ...   27.4.2012, 10:15
- - ЛЕША   Ну да! А еще иногда и ПТЭЭП 3.4.12 приплетают....   28.4.2012, 15:23
- - Артем Тольятти   ПТЭЭП 3.4.12 - это взрывоопасных зонах, а про обыч...   28.4.2012, 19:54