Пеля фаза-ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пеля фаза-ноль |
3.3.2009, 5:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 12413 |
Суть в следующем: Наша больница получила новые аппараты. Номинальные токи обоих аппаратов 80А и 63А, питаются от сети 380 В, но пиковая мощность у обоих аппаратов 100 кВт. Эта мощность достигается включением этих аппаратов для определенных измерений (каких, не важно, не будем вдаваться в подробности). У первого Pmax может длиться несколько минут, а у второго от нескольких секунд до минут. ТП питает больницу через трансформатор 400 кВа. Между ТП и аппаратами установили РЩ, по требованию организации, монтирующей данные аппараты, в РЩ установили автоматические выключатели типа ВА88-35 на 200А , с характеристикой мгновенного расцепителя - С. При измерении петли фаза-ноль на конечных потребителях (аппараты), значения получились равными - на первом аппарате 0,19 Ом, на втором аппарате 0,22 Ом. Требуется 0,11. На выводах самого трансформатора в ТП значение сопротивления петли фаза-ноль 0,09 Ом. Сечение кабелей, питающих аппараты соответствует необходимым параметрам. Посоветуйте как добиться требуемых результатов по петле фаза-ноль, какие мероприятия следует выполнить! Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал этл-34 - 3.3.2009, 9:32 |
|
|
этл-34 Пеля фаза-ноль 3.3.2009, 5:21
dimbas 200А многовато взяли 160А хватило бы (если верить ... 3.3.2009, 15:41
этл-34 Данную тему я поднял ещё и в разделе про автоматич... 4.3.2009, 2:32
DoctorGauss Да мероприятия-то общеизвестны, ничего другого не ... 4.3.2009, 10:41
этл-34 Всем спасибо за ответы!
Цитата(dimbas @ ... 5.3.2009, 8:50
Гость_shapiton_* А разве 10Iном не относится к характеристике С
[/q... 5.3.2009, 12:17
Zzazemleno Уважаемые коллеги, прошу помощи разобраться в треб... 7.10.2009, 21:53
Гость Здравствуйте!
Можете объяснить такой факт:
При... 14.4.2011, 7:42
с2н5он сходу - плохой контакт при измерении, замер провод... 14.4.2011, 7:58
lexs_2006 Цитата(с2н5он @ 14.4.2011, 7:58) сходу - ... 14.4.2011, 11:47
Гость не дублировали. Упустили этот момент...
Плохой кон... 14.4.2011, 8:19
Работник У меня это часто бывает. Разное переходное сопроти... 14.4.2011, 11:48
crewsmaniac Чтобы не создавать новую тему.
Скажите, зачем пров... 7.7.2011, 23:31
belok5 во времени меняется состояние сетей 8.7.2011, 0:07
Работник Да, так. Окисляются контакты, производяться перепо... 8.7.2011, 7:39
ЛЕША А какова периодичность измерения ПФН? 8.7.2011, 15:01
lexs_2006 Цитата(ЛЕША @ 8.7.2011, 15:01) А какова п... 28.4.2012, 10:26
Sinus рекомендуется 1 раз в 3 года, но могут быть вариан... 8.7.2011, 15:53
ЛЕША Цитата(Sinus @ 8.7.2011, 19:53) рекоменду... 8.7.2011, 16:06
с2н5он в НТД 8.7.2011, 16:58
ЛЕША Цитата(с2н5он @ 8.7.2011, 20:58) в НТД
А... 8.7.2011, 17:00
Артем Тольятти Я НАШЕЛ ТОЛЬКО ЭТО: РД 34.45-51.300-97
28.8 П, М. ... 27.4.2012, 10:15
ЛЕША Ну да! А еще иногда и ПТЭЭП 3.4.12 приплетают.... 28.4.2012, 15:23
Артем Тольятти ПТЭЭП 3.4.12 - это взрывоопасных зонах, а про обыч... 28.4.2012, 19:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:36 |
|
|
|
|