Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление , Заземление электроустановки

KYA
сообщение 27.2.2009, 10:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 13607



Подскажите, пожалуйста. Имеется установка 140 квт (дробилка), установлена на улице 70 м от производственных цехов, запитана кабелем 4х150 мм2 (медь), 3х380 В, плюс жила заземления (рабочий ноль не используется),длина кабеля от ТП 140 м, не бронированный. Возможны не значительные перемещения установки. Вопрос: достаточно ли заземление жилой заземления в составе питающего кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 4.3.2009, 8:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(KYA @ 27.2.2009, 13:00) *
Подскажите, пожалуйста. Имеется установка 140 квт (дробилка), установлена на улице 70 м от производственных цехов, запитана кабелем 4х150 мм2 (медь), 3х380 В, плюс жила заземления (рабочий ноль не используется),длина кабеля от ТП 140 м, не бронированный. Возможны не значительные перемещения установки. Вопрос: достаточно ли заземление жилой заземления в составе питающего кабеля?

Похоже Вам сюда.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 5:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены