#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
на какой высоте следует монтировать заземляющий контур вокруг здания --в поледуещем планируется закрыть его фасадной плиткой --есть мнения на этот счет ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На глубине 0,4-0,5м верхняя точка контура заземления.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
на какой высоте следует монтировать заземляющий контур вокруг здания --в поледуещем планируется закрыть его фасадной плиткой --есть мнения на этот счет ? Какая разница, если закрываете плиткой, главное, чтобы меньше ржавела и не касалась, по пути к ВРУ, сторонних проводящих частей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А с какой целью "заземляющий контур" под плиткой?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А с какой целью "заземляющий контур" под плиткой? Как понял, kent желает спрятать отвод от ЗУ, чтобы не портить вид фасада. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Кстати говоря, вопрос хороший, так как сам буду "совершенствовать" свой контур. Изначально предполагал соединить точки заземления стальной полосой над уровнем земли, но тут подумал, как бы не вышло, что в аварийной ситуации при прохождении большого тока там может появится потенциал относительно земли, и при случайном прикосновении это может повлечь различные последствия? Можно ли приварить полосу ниже (выкопать траншейку и в ней приварить полосу), а затем закопать?
Сообщение отредактировал _Alex_ - 4.3.2009, 15:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Можно ли приварить полосу ниже (выкопать траншейку и в ней приварить полосу), а затем закопать? Обычно так и выполняют, см. п.2, глубина залегания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
заземление выполнено -полоса сводит молнезащиту с 4-х сторон здания -всем спасибо -конкретных нормативов видимо нет
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |