Здравствуйте. Я использую сварочный аппарат на 380в, 500А. По всей улице перепад напряжения во время сварочных работ. Как предотвратить, минимизировать? Соседи жалуются... Ответьте пожалуйста 520@mail.ru
|
|
|
|
|
5.11.2005, 1:37
Сообщение
#2
|
|
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
На форуме "Самодельные сварочные устройства" burila в теме "Проблема" предложил использовать мощный конденсатор:
Цитата Берёшь кондёр не ниже 220 вольт и ёмкостью не ниже 1000мкф,подключаешь параллельно включению твоего кварочника и вари на здоровье! Я сам этим уже давно пользуюсь поверь-эффект налицо:аппарат варит лучше чем заявлено в паспорте а нагрузка на сеть даже ниже. У меня кондёр на 10000 мкф такие используются на подстанциях,правда здоровый и тяжёлый,но это того стоит.
По видимому такой вариант будет всё равно, что сделать у себя в доме личную подстанцию работающую от общей подстанции. Очень даже не плохо. Но потянет ли общая подстанция (скорее всего её правильнее назвать мощный трансформатор) всю улицу и ваш не хилый сварочник. Ещё один момент - во всех промышленных сварочниках с трансформаторами, которые я видел (а видел я не много Ну выше сказанное это я подвёл итог того, что говорилось ранее в темах. А вот, что говорил знакомый варила: На вопрос хорошо ли варит его аппарат в гараже, он сказал, что раньше были проблемы, но когда протянул свой провод от трансформатора, то всё стало ОК. Может это выход ? Тогда энергия будет равномерно расходиться между вами и соседями, просто вы будете потреблять энергии как несколько соседей и никто этого не заметит. А у вас получается, что выдали на вашу улицу N-количество энергии и половину её вы себе забираете. Не хорошо, думают соседи и начинают жуЖЖЖать на ваш сварочник |
|
|
| Гость_ig mi_* |
5.11.2005, 23:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
2Aлексей: как вы берёте 380 вольт для сварочника? и зачем вам 500 ампер на сварку?
ig.mi |
|
|
28.2.2006, 16:51
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 4946 |
Перепады при таком токе в вашем случае почти неизбежны. Линия, видимо не рассчитана на такой ток.
-------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!! |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.3.2006, 19:29
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Извините,но Я не понял,куда подключать конденсатор:на первичную обмотку или на вторичную?
|
|
|
2.3.2006, 20:32
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 4946 |
параллельно первичной обмотке. При этом конденсатор должен быть расчитан на переменное напряжение. (электролитический ставить нельзя.)
-------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!! |
|
|
2.3.2006, 20:38
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 4946 |
[quote="Nexor"]На форуме "Самодельные сварочные устройства" burila в теме "Проблема" предложил использовать мощный конденсатор:
[quote]Берёшь кондёр не ниже 220 вольт [/quote] Не ниже 311 Вольт так как конденс выбирается из расчёта по амплитудному значению напряжения, а оно будет около 310 В. Желательно в 2-3 раза больше взять(броски, скачки)... -------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!! |
|
|
|
|
| Гость_evleh_* |
9.4.2006, 23:09
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Техник,браво! Образование есть...
Но я думаю,что если у человека есть 380в.,то есть и три фазы! Надо взять лишь всего трёхфазный сварочный выпрямитель и исключив проблемму,возрадоваться более качественной сварке! |
|
|
8.5.2006, 14:37
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.1.2006 Пользователь №: 4713 |
Цитата(evleh) Техник,браво! Образование есть...
Но я думаю,что если у человека есть 380в.,то есть и три фазы! Надо взять лишь всего трёхфазный сварочный выпрямитель и исключив проблемму,возрадоваться более качественной сварке! Если слабая линия и недостаточная мощность подстанции, это может не помочь, а увеличит число недовольных соседей. Конденсаторы тоже не помогут. Необходимо проконсультироваться с энергоснабжающей организацией. |
|
|
![]() ![]() |
|